gck 柜体能不能放下 4个630 ABB的T开关的朔壳 知道的说一下
gck 柜体能不能放下 4个630 ABB的T开关的朔壳 知道的说一下
12楼
应该可以,我们公司就这样做过!!!
回复
13楼
分支母线的额定电流不超过1000A,
回复
14楼
开关组合千变万化!:)
回复
15楼
从加工技术方面来说,应该可以实现,但这样也太紧凑了,成非标柜了。一般630A应用三个单元的抽屉。可装三个。
回复
16楼
肯定可以的
回复
17楼
GCK目前大部分生产厂的垂直母线最大为6X120TMY,载流量约1600A(环境温度为50℃),不能满足630AX4=2520A的要求,垂直母线要特殊处理。
回复
18楼
同意楼上
回复
19楼
放下是没有问题的,带上负载就不好说了
回复
20楼
gck 柜体如硬要装下4个630 ABB的T开关的朔壳是可以滴,但最好不要这么做,如楼上所说:恐怕3C 是过不了滴!!!
回复
21楼
回17楼,开关是630的,电流不一定就是630*4吧,应该按开关的脱扣电流算吧,然后再算垂直母排够不够大,个人意见
回复