安规中:3.2.3填用第二种工作票的工作为: 2)二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者。9.l低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应填用变电站(发电厂)第二种工作票。 在低压电动机和在照明回路上的工作可不填用工作票,应做好相应记录,该工作至少由两人进行。问题是:1.根据以上两条规定,个人理解,除在高压室内检修照明无需将高压设备停电者或做安全措施者填用第二种工作票,其他情况下无须填用工作票。不知道对不对?
3.2.3填用第二种工作票的工作为:
2)二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者。
2.如果在低压配电室内,照明回路检修是否填用二种工作票?
3.如果在主控室内(有保护和仪表盘),照明回路检修是否填用二种工作票?
4.如果在更衣室及走廊内,照明回路检修是否填用二种工作票?