我家的暖气是楼上楼下串联的,以前用的是铝串片400MM高,热的还行,今年换了一个铜铝复合的,一供暖暖气片有的地方热,有的地方不热,不知道为什么?把堵头拧下来,进水回水都花花的,压力挺大的就是有的地方不热有的地方热,特向高手求教
我家的暖气是楼上楼下串联的,以前用的是铝串片400MM高,热的还行,今年换了一个铜铝复合的,一供暖暖气片有的地方热,有的地方不热,不知道为什么?
把堵头拧下来,进水回水都花花的,压力挺大的
就是有的地方不热有的地方热,特向高手求教
22楼
新装的散热器加排气阀,保证不集气,两组散热器中心标高不一样.左面的加阀门调节!
回复
23楼
问一下楼主散热器是上部不热还是下部不热啊...是不是散热器的内部循环有问题,就是散热器有问题.楼主说卸下丝堵水很多,应该不是压力问题,楼主换个新的散热器再试一下看看.
回复
24楼
如果进回水阀门还好的话,先把进水管阀门关闭,把回水阀门敞开,把末端回水管堵头拧下来放水试试,一般是回水管时间长了堵塞了,换暖气片时没有冲刷。
回复
25楼
用的角阀可能阻力大 头一次听说 :lol 最好按闸板阀 # 不要同侧进出 或 暖气内挡片没去掉 #试试
回复
26楼
异侧上进下出也不行
回复
27楼
两侧阻力不平衡
:hug: :hug: :hug:
回复
28楼
怎么改才能平衡啊
回复
29楼
从你的这张图上看,你的暖气高于进水管了。
回复
30楼
1、你接的那部分管道的管径细,按照原管径设置。2、你的散热器右上角应设跑风。3、最好在铝串片散热器的支管上加一个阀门。
回复
31楼
1、你接的那部分管道的管径细,按照原管径设置。2、你的散热器右上角应设跑风。3、最好在铝串片散热器的支管上加一个阀门。
回复