我家的暖气是楼上楼下串联的,以前用的是铝串片400MM高,热的还行,今年换了一个铜铝复合的,一供暖暖气片有的地方热,有的地方不热,不知道为什么?把堵头拧下来,进水回水都花花的,压力挺大的就是有的地方不热有的地方热,特向高手求教
我家的暖气是楼上楼下串联的,以前用的是铝串片400MM高,热的还行,今年换了一个铜铝复合的,一供暖暖气片有的地方热,有的地方不热,不知道为什么?
把堵头拧下来,进水回水都花花的,压力挺大的
就是有的地方不热有的地方热,特向高手求教
12楼
你最好用一寸(DN25)的管材连接,到暖气那里做变径连接暖气.只能尽量减少这个环路的阻力,别在暖气上装装角阀了,在管路上装个1寸不锈钢球阀吧 但是 我想你现在和以前连接实际是一回事,我重点怀疑你的新暖气!
[
本帖最后由 fsb427 于 2008-11-27 21:37 编辑 ]
回复
13楼
暖气片应该没有问题,我一个朋友家是用分水器装的,就好的很
回复
14楼
把新暖气管接供水立管的接点抬高就好了.
抬到比新暖气片上进水口略低就行.
管路采用12楼的建议
回复
15楼
原来用的是铁管子,不好抬高
回复
16楼
请问怎么解决
回复
17楼
他是说,把钢串片的那组散热器的阀门调小
回复
18楼
不要同侧进出 或 暖气内挡片没去掉 :lol
回复
19楼
钢串片是别人家里的,也没有阀门,我想把1500MM高的散热器换成600MM高的,不知道怎么样
回复
20楼
一句话:只要你跟别人的钢串片的阻力一样大,热水流下来,各得1/2,你家的阻力大了,流向别人家的就多.
让你把供水管抬高,就是想增加你家的供回水压差,让热水流向的你家的流量增大.
回复
21楼
你的暖气不热有两方面的原因:1、暖气片中存气 不能排除 造成了局部不热 而且随时间的延长 不热的地方也越来越多 加装手动或自动放气阀 2、新装的暖气片比原来的散热面积大 进出水管径太小
回复