换了个暖气片热的不好!愁啊愁!!!求高人指点!!
longxingsrq
2008年11月27日 17:53:45
来自于采暖供热
只看楼主

我家的暖气是楼上楼下串联的,以前用的是铝串片400MM高,热的还行,今年换了一个铜铝复合的,一供暖暖气片有的地方热,有的地方不热,不知道为什么?把堵头拧下来,进水回水都花花的,压力挺大的就是有的地方不热有的地方热,特向高手求教

我家的暖气是楼上楼下串联的,以前用的是铝串片400MM高,热的还行,今年换了一个铜铝复合的,一供暖暖气片有的地方热,有的地方不热,不知道为什么?
把堵头拧下来,进水回水都花花的,压力挺大的
就是有的地方不热有的地方热,特向高手求教

222.JPG

免费打赏
longxingsrq
2008年12月09日 17:28:31
32楼
管子可能细了!跑风有,阀门不能加了,因为那是别人家的散热器
回复
zhanglele_001
2008年12月12日 09:41:15
33楼
这明显是你换了高的暖气片阻力大了的缘故,建议你横放或把暖气片换成与左侧高度一样大小的,把进出水管放大一号。
回复
yexing19880621
2008年12月13日 00:45:53
34楼
阀门装一个就好了 然后把管子的坡度按规范来,回水管弄个止回阀!
回复
liyanjie2510
2008年12月14日 09:33:56
35楼
建议你考虑下毛细管空调~ 新技术,超级节能,网站: www.pulaifu.com 李艳杰13439553301 QQ:30467474
回复
lytliangyantao
2008年12月14日 19:49:33
36楼
朋友:
别急,我是学暖通的,而且实践经验还行。上面有的朋友在开玩笑,不要信。积气,这是根本的原因。1、要是没安手动放风马上安一个。2、暖气片水平放正了,进水端略高于原供水支管,出水端略低于原回水管,同侧连接即可以了。试试看,没问题的。13706281724梁 whkaifeng@163.com
回复
lzyi
2008年12月15日 10:05:24
37楼
在管道的最高点设置排气装置
回复
hungwx
2008年12月15日 16:34:14
38楼
同意积气的说法,还有用自来水管冲一下暖气,看看暖气通水的顺畅程度,暖气片在组对的时候有可能堵塞通道了