电机成组惰行与单独惰行
nlb
nlb Lv.12
2005年04月02日 07:39:34
来自于电站工程
只看楼主

校验电机自启动时,有两个概念,一是电机成组惰行,二是电机单独惰行,问题:1.它们是什么意思?2.什么情况下发生成组惰行?什么情况下发生单独惰行?3.什么设备按成组惰行校验?什么设备按单独惰行校验?

校验电机自启动时,有两个概念,一是电机成组惰行,二是电机单独惰行,问题:
1.它们是什么意思?
2.什么情况下发生成组惰行?什么情况下发生单独惰行?
3.什么设备按成组惰行校验?什么设备按单独惰行校验?
麦克
2005年04月03日 17:26:21
2楼
电机失电即处于惰行状态;由于各类电机GD2(平方)不一样,其惰行状态并不一样,即自启动时转差率并不一样,请问楼主电机成组自启动时,能否有办法估算它们的反馈电流?是进行简单累加吗?
回复
ccchhh
2005年04月03日 21:03:09
3楼
低电压动作,BZT自投成功,电机自起动,多台(功率差不多)电机同时自起动时应为成组,单台(或多台时其中一台功率比其他自起动电机的总和还大)只按单台。
回复
nlb
2005年04月04日 19:11:49
4楼
这一点麦克说得对,惰行是一个术语,其实就是电机断电后的惯性减速状态。
回复
nlb
2005年04月04日 19:14:34
5楼

这句话不太明白,如果是自启动,应该是启动电流吧?
回复
麦克
2005年04月04日 22:46:40
6楼
因为各类电机惯性减速有快有慢,转差率不一样,所以自起动电流不一样,相位可能也不一样,我想简单累加是不是有点保守?学究了点。。。其实测母线电压最可靠。
回复
nlb
2005年04月05日 18:14:00
7楼
从设计手册上的公式看,校验电机自启动时的母线电压,各电机的启动电流就是直接相加的。
转差率不同,影响的是电机的启动时间。
回复
nlb
2005年04月06日 19:14:28
8楼
先讲一下关于电机惰行的概念的意义:
为了保证电厂的持续运行,自启动的电机应按以下条件校验:
(1).在自启动电压下,电机的起始启动转矩应大于机械的静止阻力矩(当电机因惰行而仍保持有一段转速时可不校验这一点)。
(2).在自启动过程中,在计及电压降落的影响后的电机转矩应大于机械相应转速的阻力矩。
(3).电机从热态自启动后,定子绕组及转子导条的温度不应超过规定值。
以上(2)、(3)两条件的校验都与机组自启动的初始转速有关,而初始转速由电机的惰行情况和停电时间所决定。
回复
nlb
2005年04月06日 19:20:55
9楼
下面讲一下什么是成组惰行和单独惰行。
1.成组惰行:当工作电源失去后,电机在短时间内有剩余电压存在,此时各台电机通过母线互相发生电的联系。转速下降较快的电机将吸取电流,而转速下降较慢的电机将送出电流,结果使所有的电机在一定时间内保持的转速变化基本相同。
2.单独惰行:当发生短路时,母线上的电机都将向短路点反馈电流而迅速失去电压。当短路的工作电源切除而备用电源尚未投入时,各台电机将不再存在电的联系,而将各自单独惰行。
回复
nlb
2005年04月09日 07:15:13
10楼
3.什么设备按成组惰行校验?什么设备按单独惰行校验?
答:校验时应考虑最不利的情况。
所以,对于单独惰行时转速下降较慢的机械(如风机),必须考虑在成组惰行时转速下降较快的情况;而对于单独惰行较成组惰行降速更快的机械(如水泵),则应按单独惰行的不利情况来考虑。
回复

相关推荐