请教,轻钢结构接地防雷接地!急急急
tomelyly
tomelyly Lv.2
2008年11月27日 15:16:47
来自于防雷减灾
只看楼主

小弟做一个轻钢结构的厂房的避雷(三类),利用金属屋面(大于0.5MM)作为接闪器,钢柱作为引下线.由于钢柱的基础是独立的,故用40*4的扁钢离墙4米做了一圈接地体,请问钢柱与扁钢之间该怎么连接?(03D501-3 17页的做法好象不适合)是不是柱底脚板下侧与扁纲可靠焊接即可.还有是不是每根柱子与扁钢都要连通.还是每隔25米做一个连接就行?

小弟做一个轻钢结构的厂房的避雷(三类),利用金属屋面(大于0.5MM)作为接闪器,钢柱作为引下线.由于钢柱的基础是独立的,故用40*4的扁钢离墙4米做了一圈接地体,请问钢柱与扁钢之间该怎么连接?(03D501-3 17页的做法好象不适合)是不是柱底脚板下侧与扁纲可靠焊接即可.还有是不是每根柱子与扁钢都要连通.还是每隔25米做一个连接就行?
免费打赏
tomelyly
2008年11月27日 16:22:34
2楼
怎么没人来看呢?
回复
zhouxiaosongcn
2008年11月27日 23:50:45
3楼
钢柱柱底脚板下侧与扁纲可靠焊接即可。每根柱子与扁钢都要连通!!
回复
waj
2008年12月01日 17:27:24
4楼
是每根钢柱子都要与扁钢连通,因为钢柱都是导体。
回复
混在电气
2008年12月06日 15:14:26
5楼
不需要每根柱子都连接,除非是在25米之内就这两个柱子:lol
回复
混在电气
2008年12月06日 15:18:30
6楼
不需要每根柱子都连接,除非是在25米之内就这两个柱子:lol