地下室结构嵌固端的选择问题
安宁筑划咨询
2008年11月27日 15:05:08
只看楼主

请问大家结构嵌固端如何进行选择呢。请大家发表自己的想法。请大家进行讨论共同进行学习。

请问大家结构嵌固端如何进行选择呢。请大家发表自己的想法。请大家进行讨论共同进行学习。
免费打赏
安宁筑划咨询
2008年11月28日 09:57:47
2楼
请大家积极进行讨论这个问题很普遍的。了。
回复
tianji1980
2008年11月29日 16:10:40
3楼
一、带多层地下室的建筑,宜将上部结构的嵌固部位设在地下室顶板,此时应满足下列条件:
1.地下室顶板与室外地坪的高差不宜大于本层层高的 1/3。
2.地下室顶板应为梁板体系,且该层楼面不得留有大洞口。楼面框架梁应有足够的抗弯刚度,
地下室顶板部位的梁柱节点的左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际承载力之和

3.地下室顶板厚度不宜小于 180mm,混凝土强度等级不应低于 C30,并应采用双向双层配筋,
每个方向每层配筋率不宜低于 0.25%。
4.地下室的楼层剪切刚度不应小于相临上部结构楼层剪切刚度的二倍。
一般情况下,地下室外墙可参与地下室楼层剪切刚度计算,但当地下室外墙与上部结构距离
较远时(大底盘地下室),则在确定结构底部嵌固位置时,地下室外墙不宜参与地下室楼层的剪切
刚度的计算。另外在计算地下室楼层剪切刚度时,不应考虑地下室周边土对地下室的约束作用,回
填土对地下室约束相对刚度比应取零。
5.地下室柱截面每侧纵向钢筋面积,除满足承载力要求外还不应少于地上一层对应柱子每侧纵
向钢筋面积的 1.1倍。
规范的这条规定是为了保证塑性铰出现在嵌固位置之上,个人认为没太大必要,貌似建设部
二、若由于地下室大部分顶板标高降低较多、开大洞、地下室顶板标高与室外地坪的高差
大于本层层高的 1/3或地下一层为车库(墙少)等原因,不能满足地下室顶板作为结构嵌
固部位要求时,有以下几个措施:
1.对多层地下室可将结构嵌固位置置于底下一层底板,此时除应满足规范要求(此时部位
相应的改为地下室一层底板)外,还应满足下列条件:
a)地下一层楼层剪切刚度大于地上一层的楼层剪切刚度;
b)地下二层楼层剪切刚度应大于地下一层的楼层剪切刚度,并应大于地上一层的楼层剪切
刚度的二倍。
另外,当地下二层为箱形基础或全部为人防地下室时,则其顶板可作为嵌固位置。

2.对于单层地下室,当地下室为箱形基础或全部为人防地下室时,则其顶板可作为嵌固位
置。否则,宜将嵌固位置设在基础顶面。
三、在PKPM的设计总信息里的地下室顶板Ratx1 Raty1的数值大于地上一层的Ratx1 Raty1就证明你的嵌固端在地下室顶板。有两层地下室时,如你想让负2层顶板作为嵌固端,但有时会出现负2层顶板的Ratx1 Raty1比负1层顶板的Ratx1 Raty1小,也就是说嵌固端在±0.000,这时你在PKPM中地下室层数这个参数里,输入1层地下室,这样就保证嵌固端在负2层顶板。
回复
zhangwenjuan99
2008年12月02日 16:16:50
4楼
楼上这位朋友说的可真详细啊,收获不少,谢了
回复
wujie19880520
2014年12月24日 14:54:39
5楼
沙发分析的相当仔细,真心谢谢啦,也谢谢楼主!
回复

相关推荐

APP内打开