现在有12根加热管,380V,单根功率9KW,长度2.7米,电阻16.4欧(实测)。安装成筒形围在直径103毫米的螺旋上面,加热整个螺旋。温度要达到900摄氏度。温控器控制。我每3根为1组(星形接法)分成4组,就是把每三根的一头接在一起,另外一头接A\B\C三相380V,1、5、9为第一组。3、7、11为第二组。2、4、6为第三组,8、10、12为第四组。用4个接触器控制。每2个接触器为一组分成2组加热。即1、3、5、7、9、11加热。5分钟后2、4、6、8、10、12再加热。如此循环加热。时间继电器控制。问题一:这样接的方法正确吗?(厂家说要接成三角形)我认为降低了电压,虽然也降低了功率,但加热管的寿命应该延长了。星型和三角接法的电流怎么计算?二:平常加热正常,从常温到900摄氏度大概要90分钟。但是螺旋里面加了物料后,温度下降到850摄氏度。温控器控制再加热后漏电保护开关跳闸。再合闸后也跳闸,有时间隔1-2分钟,有时间隔7-8分钟。但不加物料跳闸很少出现这种情况。螺旋也不漏电,对地电压0.3V。什么原因?
“星型和三角接法的电流怎么计算?”每一根220X220/16.4=2951W,380X380/16.4=8805W
漏电保护跳闸,什么原因?“直径103毫米的螺旋”在850℃时,通过“物料”向大地泄漏。
回复
3楼
星型的[[[线电流]]]] 220/16.4=13A 三角接法的线电流是1.732*380/16.4=40A
漏电保护开关跳闸是漏保按钮跳吗
物料是什么性质 ? 开关多大的 ?
螺旋是金属的?
缘分啊:D
回复
4楼
物料是金属成分。开关是63A的。换成100A的也出现这个情况。螺旋是不锈钢的。
回复
5楼
你说的有道理!学习了!我今天换了一个100A的断路器,不带漏保的。一切正常了!
回复
6楼
为什么会漏电呢?:( :( :( :(
回复
7楼
质量不好的加热管 温度升到一定程度的时候绝缘电阻不大的 会有漏电的的
回复