急!急!急!请高手帮帮忙
jlfwwj
jlfwwj Lv.5
2008年11月26日 19:25:54
来自于工地图片
只看楼主

一个20吨的锅炉房引风机110KW(软启动),鼓风机37KW(软启动),循环泵90KW(变频),供电方式为地埋电缆V V铜3×120+1 250米 VLV铝3×150+1 235米 我说供电线路太长 压降太大无法启动 甲方说没有问题

一个20吨的锅炉房引风机110KW(软启动),鼓风机37KW(软启动),循环泵90KW(变频),供电方式为地埋电缆V V铜3×120+1 250米 VLV铝3×150+1 235米 我说供电线路太长 压降太大无法启动 甲方说没有问题
免费打赏
cqly7788
2008年11月26日 20:37:24
2楼
先供电再在现场设起动柜比较稳妥当一点,否则线损确实有点重哟!!
回复
lijing_gangyuan
2008年12月10日 14:13:24
3楼
可以算一下压降,线路上的压降要是没超过允许的值就可以!如果超过了,可以把电缆截面放大!甲方都说没问题了,即使出了问题也不会追究你的!那是甲方自己要求的!
回复
zhangweixin68n
2008年12月19日 17:06:59
4楼
你那两条电缆是分别用来向不同设备供电,还是接起来向所有这些设备供电,如果是接起来用确实有点悬,还是慎重点吧。
回复
dlzzcm
2008年12月20日 15:44:16
5楼
没问题!因为这几台设备不是同时启动的,有个时间差