请教:DXN-10Q型高压带电显示装置传感器
大漠孤烟直008
2008年11月26日 16:37:08
只看楼主

请问:1、此种高压带电显示装置是否属于支柱绝缘子式 2、传感器工作原理、内部结构是怎样的 3、传感器二次不接显示盒时,对地电压为多少 [ 本帖最后由 xys_happy 于 2008-11-27 08:32 编辑 ]

请问:1、此种高压带电显示装置是否属于支柱绝缘子式
2、传感器工作原理、内部结构是怎样的
3、传感器二次不接显示盒时,对地电压为多少


[ 本帖最后由 xys_happy 于 2008-11-27 08:32 编辑 ]

1351157_1.jpg

免费打赏
wysh
2008年11月29日 16:28:46
2楼
1、此种高压带电显示装置是否属于支柱绝缘子式
应该叫带点传感器
2、传感器工作原理、内部结构是怎样的
就是一个电容器
3、传感器二次不接显示盒时,对地电压为多少
一般是100V左右
回复
wjq215
2008年12月06日 08:55:12
3楼

绝对支持!不过我们一直拿传感器代替支柱绝缘子使用;
回复
成套毛毛
2008年12月06日 09:31:20
4楼
回复3楼
最好不要,成本增加,,而且增加事故点
回复
大漠孤烟直008
2008年12月08日 14:47:32
5楼
请教老万
内部就是一个电容的话,请分析下为什么不接显示盒时,对地电压为100V左右。
回复
hongbo5588
2008年12月09日 12:59:50
6楼
回3楼,用传感器代替绝缘子不仅成本高,而且不安全!没有人愿意这样啊 ,还要短接对地,浪费工时啊
回复
sdwfcmj
2008年12月09日 15:30:00
7楼

果然是专家,回答的非常精准
httP://www.dianqikr.cn
回复
xgdtcs
2008年12月28日 00:14:26
8楼
在传感器二次不接高压带电显示装置(显示盒),临时作为支柱瓷瓶使用时,最好将其二次侧引出并可靠接地!可以消除放电及事故点。
回复
xgdtcs
2009年01月02日 12:39:05
9楼
回复

相关推荐