电流互感器
xpetrelyy
xpetrelyy Lv.2
2008年11月26日 14:13:41
来自于变压器
只看楼主

谁能告诉我低压电流互感器一次线有的绕1圈有的绕2圈3圈的,是根据什么来的,假如150/5A的电流互感器一次绕了3圈,那么一次电流为多少,电度表读数为100,在实际计量中应该乘以多少倍率,才为实际消耗的电能

谁能告诉我低压电流互感器一次线有的绕1圈有的绕2圈3圈的,是根据什么来的,假如150/5A的电流互感器一次绕了3圈,那么一次电流为多少,电度表读数为100,在实际计量中应该乘以多少倍率,才为实际消耗的电能
免费打赏
yezi6188
2008年11月26日 16:26:34
2楼
根据安匝平衡原理I1*N1=I2*N2,由于二次电流I2和匝数N2一定,一次电流I1与一次匝数N1的乘积一定,如果一次绕一匝是150A,那么绕三匝就是50A,即变比为50/5。电度表读数是以5A为标准计算的,实际电量应是电度表度数乘以电流互感器变比,即乘以10.