今年三四月份安装的两台风冷热泵机组,在夏季空调运行中两台机组前后发生蒸发器冷媒泄露,厂家维修后分析认为:1、其中一台机组是因为水流量过大引起蒸发器内的铜管颤动造成泄露(设计中水泵为一用一备,使用中可能同时开启)。2、另一台是由于焊渣进入系统,有颗焊渣卡在蒸发器的两根铜管间在水的冲击下造成铜管的泄露。以上是厂家的故障分析。请问高手们,流量大于风冷热泵机组的标准流量会不会引起冷媒的泄露?水流中夹带的焊渣会击破铜管吗???
这种分析不能成立!同扬程下水泵多开了一台其压力几乎是一样的。水流量或压力的关系怎么会破损铜管呢?抖动震动而破裂是另一回事,说明管路的固定及防震问题在设计时存在缺陷。水流中夹带的焊渣会击破铜管?那铜管是豆腐做的?还能将其使用在承压设备里?肯定是铜管某段存在质量问题或厂家哪里没焊好,用些脱离逻辑的话来搪塞你们。
回复
3楼
进蒸发器的水管上有没有装过滤器呢?焊渣如卡在铜管之间在水流的反复作用下有可能磨破铜管。要拔出损坏蒸发器的铜管检查分析。
回复
4楼
个人认为:水流量的增大可影响蒸发器。现好多厂家为降低成本,干式蒸发器设计上选用小管径,薄壁U形管,提高水侧流速,而达到换热效果,一般可明显区分该换热器筒体直径较小。水流量的增加,导致壳体内流速进一步增大,特别是折流板圆缺口处,引起折流板震动摩擦穿管处铜管。
回复
5楼
肯定是铜管某段存在质量问题或厂家哪里没焊好,用些脱离逻辑的话来搪塞你们:(
回复