请教电缆选型问题
michael_x_ling
2005年04月01日 16:17:04
只看楼主

施工处无施工临时用电,需从900米开外的箱变(630KVA)引入,用电量100KW左右,采用架空方式,请问各位专家,该采用何种线缆,截面选多大。谢谢

施工处无施工临时用电,需从900米开外的箱变(630KVA)引入,用电量100KW左右,采用架空方式,请问各位专家,该采用何种线缆,截面选多大。谢谢
免费打赏
grj113
2005年04月04日 23:22:50
12楼
低压架空线路最大传送距离350M!!!
回复
大鼻山
2005年04月04日 23:48:07
13楼
100KW走900米?方案不太可行
回复
suncq513107
2005年04月05日 09:40:56
14楼
几位高手在这里的意见都不一样!让我这个才进入的人不知道说什么好啊!。。。。。。。。。。。
回复
wyhwdf
2005年04月05日 10:40:27
15楼
低压架空线路最大传送距离350M!!!

就这一句好听
其他的都好象没有意思

呵呵 个人意见
回复
yyq_8076
2005年10月18日 16:35:52
16楼
考虑到电压降的问题,及施工方便应采用两条120MM电缆并联使用。
回复
david5621523
2005年10月18日 16:40:21
17楼
各位都是我学习的榜样啊,呵呵
回复
michael_x_ling
2006年01月24日 11:19:37
18楼
经考虑此方案实在是不可行,给取消了,解决不了长距离压降及导线热稳定校验。现在施工现场向供电局申请了一台10Kv零时箱变。
回复
yanfangmei
2006年01月24日 11:22:29
19楼
2根120mm铜芯电缆
回复
shaolibo
2006年01月31日 15:56:19
20楼
不是吧,用单芯电缆70的就可以了