施工处无施工临时用电,需从900米开外的箱变(630KVA)引入,用电量100KW左右,采用架空方式,请问各位专家,该采用何种线缆,截面选多大。谢谢
施工处无施工临时用电,需从900米开外的箱变(630KVA)引入,用电量100KW左右,采用架空方式,请问各位专家,该采用何种线缆,截面选多大。谢谢
12楼
低压架空线路最大传送距离350M!!!
回复
13楼
100KW走900米?方案不太可行
回复
14楼
几位高手在这里的意见都不一样!让我这个才进入的人不知道说什么好啊!。。。。。。。。。。。
回复
15楼
低压架空线路最大传送距离350M!!!
就这一句好听
其他的都好象没有意思
呵呵 个人意见
回复
16楼
考虑到电压降的问题,及施工方便应采用两条120MM电缆并联使用。
回复
17楼
各位都是我学习的榜样啊,呵呵
回复
18楼
经考虑此方案实在是不可行,给取消了,解决不了长距离压降及导线热稳定校验。现在施工现场向供电局申请了一台10Kv零时箱变。
回复
19楼
2根120mm铜芯电缆
回复
20楼
不是吧,用单芯电缆70的就可以了
回复
21楼
学习了
回复