请教电缆选型问题
michael_x_ling
2005年04月01日 16:17:04
只看楼主

施工处无施工临时用电,需从900米开外的箱变(630KVA)引入,用电量100KW左右,采用架空方式,请问各位专家,该采用何种线缆,截面选多大。谢谢

施工处无施工临时用电,需从900米开外的箱变(630KVA)引入,用电量100KW左右,采用架空方式,请问各位专家,该采用何种线缆,截面选多大。谢谢
免费打赏
ccchhh
2005年04月01日 19:06:50
2楼
低压架空线用70平方的铝绞线好了,电缆用95平方的。
回复
cccccc
2005年04月01日 19:59:07
3楼
充分考虑900米输送距离的电压降,建议选用120铜缆,楼上以为如何?
回复
ddddd02
2005年04月01日 20:31:40
4楼
主要考虑压降的问题。同意楼上的,用铜芯的好点
回复
雨过天晴
2005年04月01日 22:47:31
5楼
临时用电,采用架空方式不必用铜缆,铝绞线就好,算一下压降,最多用95的铝绞线。
回复
qblywn
2005年04月01日 23:46:28
6楼
以下是引用ky711003在2005-04-01 23:12:13发表的内容:

我认为二楼的主意比较接近实际,但仅仅只是动力用电,照明需分开(至少用4*25+1*16)。

我认为动力用电与照明用电分开比较好!
回复
麦克
2005年04月02日 00:53:33
7楼
架空的不宜采用铜缆况且是临时用电
回复
cccccc
2005年04月02日 14:04:56
8楼
为何不宜?请教
回复
zhao123456
2005年04月02日 17:43:35
9楼
240mm2的铜缆每Km.A的压降损失为0.05%(0.8的功率因数),120mm2的铜缆每Km.A的压降损失为0.081%(0.8的功率因数),针对100KW(180-190A)的负荷,采用120铜缆可以说小点了.若采用铝绞线架空,电压损失怕不太好解决.
回复
michael_x_ling
2005年04月04日 11:04:36
10楼
如采用铜芯电缆是否要考虑热稳定校验问题,我用下载的电缆计算软件V1.1计算,怎么连240MM2都不够用啊
回复
shitao7904
2005年04月04日 15:42:54
11楼


同意说法 !!!!!!!!!!!!!
回复