寻求帮助
liuya720803
2008年11月25日 14:57:15
来自于采暖供热
只看楼主

长度70米的碳素钢管两端固定,安装时室温-5°,投入运行后,管子温度是130°,请帮忙计算热应力是多少?

长度70米的碳素钢管两端固定,安装时室温-5°,投入运行后,管子温度是130°,请帮忙计算热应力是多少?
免费打赏
zhangyunfan007
2008年11月25日 15:58:06
2楼
δ=E.△t.α=190x135x11.7/1000=300.1MPa
回复
liuya720803
2008年11月25日 17:26:20
3楼
那么管子长度不计算吗?
回复
liuya720803
2008年11月25日 17:33:54
4楼
我看书中是2.0x100000x135x1.2x(-100000) 我不知道是否正确 还有管道的相对变形量就不计算了吗
回复

相关推荐