县检察院办公楼设计疑问,请大家帮助!!
王春海
王春海 Lv.6
2008年11月25日 14:22:26
只看楼主

现在一个县检察院的相目.做设计施工图...共7层.每层800平米..一共5000多平米的样子. 我查了一下是按多层建筑规范走的.. 请问大家电梯可以一路供电到电梯配电箱吗??一般这样的相目没有双回路的如何解决呢?

现在一个县检察院的相目.做设计施工图...共7层.每层800平米..一共5000多平米的样子. 我查了一下是按多层建筑规范走的.. 请问大家电梯可以一路供电到电梯配电箱吗??一般这样的相目没有双回路的如何解决呢?
免费打赏
wdx8294
2008年11月27日 14:50:01
2楼
普通电梯一路就可以了,消防电梯要双回路的,如果没有双回路的配UPS或EPS了,这是我自己的看法了!不知道对你有没有帮助了。
回复
demonchen
2008年11月27日 21:50:24
3楼
用柴油发电机作为备用电源供电
回复
王春海
2008年11月28日 19:33:58
4楼
做一个回路到电梯配电箱可以吗??
回复
net.cn.2008
2008年11月29日 14:56:20
5楼



这也要做?!成本?!
回复