请教:柜员机的功率及配电怎样做。请做过的GGJJ提点建议,谢谢!

请教:柜员机的功率及配电怎样做。请做过的GGJJ提点建议,谢谢!
免费打赏
ttt2050
2005年04月01日 16:04:10
2楼
不跟一台普通电脑差不多?给个插座搞定。
回复
李兴龙机电科技
2005年04月01日 16:12:09
3楼
银行营业场所的电气设计

作者:lixinglong

银行营业场所的电气设计的基本内容包含正常照明设计、应急照明设计(含备用照明和疏散指示照明)、电源插座配电设计、计算机网络设计、安全防范系统设计(含闭路电视监控、入侵报警系统和出入口控制系统)。按规范要求若需要的话,还应包括火灾自动报警和消防联动控制系统。
1、 银行营业场所的建筑规划
合理的规划营业场所可以为职员营造舒适的工作环境,给顾客以愉悦的视觉
享受和宾至如归的感受。而从经济的角度讲,还能充分发挥设备的使用效率,避免后期的装修改造,减少资金浪费。
一般而言,银行营业场所包含大厅外厅、柜台、后台、独立办公区和设备间。
外厅是客户流通场所,也是安装自动提款机(ATM)和自助查询机的最佳场所。营业网点建设时应该考虑预留设备的安放位置。
柜台的设计和布置要美观实用,符合人体工程学的原理。每个柜员位置要有足够的设备摆放空间和操作空间,设备摆放方式、终端设备类型要尽量统一。
后台和前台柜员之间要留有一定的距离。
独立办公区应该和营业间隔离,此区域可以集中放置一些文件柜、更衣柜等,以保证营业间的整洁与美观。
设备间用于安置网络设备等,面积不应小于10m2,应保证设备的通风、散热和温、湿度要求。
2、 营业厅照明设计
银行营业厅照明设计应当明快、简洁,灯具布置应紧密结合建筑顶部装饰,
融合格栅灯盘、日光灯带、筒灯等多种形式。其中,格栅灯盘和日光灯带宜布置在外厅,柜台、办公区和后台宜布置格栅灯盘,外厅边沿和客户休息处宜布置筒灯。格栅灯盘宜选用三基色灯管,显色性较好,并能增加色温。
根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)第3.1.2条规定,营业厅照明为二级用电负荷。规范要求二级负荷宜由两回路供电。而实际上银行营业场所很分散,广泛分布于街道门面房;虽然备有小型发电机,但都是手动而非自启动,因此两回路供电不太现实,故设计采用EPS对营业厅照明集中供电为一种不错的选择,其容量按应急供电90分钟考虑。
银行营业厅的柜台应设备用照明,《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)将其归为一级用电负荷,设计也可由EPS集中供电。此外,各出口应设疏散指示照明。
3、 营业厅电源插座配电
银行网点用电设备容量如下表所示:
设备名称 设备容量
(kW/台) 备注 设备名称 设备容量
(kW/台) 备注
电脑 0.30 UPS供电 自动提款机 1.50 UPS供电
存折打印机 0.15 UPS供电 自助查询机 1.00 UPS供电
终端 0.06 UPS供电 饮水机 详实际容量 市电
读写器 0.01 UPS供电 空调机 详实际容量 市电
密码键盘 0.01 UPS供电 热风幕 详实际容量 市电
流水打印机 0.15 UPS供电 利率屏 详实际容量 市电
110报警 0.01 UPS供电 点钞机 详实际容量 市电
监控设备 0.06 UPS供电 捆钞机 详实际容量 市电
网络设备 0.03 UPS供电 照明 详实际容量 EPS供电
《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)第3.1.2条规定银行网点主要业务用电子计算机系统电源为一级负荷,故设计采用UPS交流不间断稳压电源设备供电。不选用EPS,因为UPS同EPS相比有如下优点,更适合计算机负载:电压稳定性好,在正负5%之内;转换时间快,一般不超过4毫秒,高速的可在1毫秒内;蓄电池可在线工作。但是,UPS抗过载能力较低,设计时需要认真复核用电设备容量,正确选择UPS容量,避免超载。
营业外厅应为安装自动提款机(ATM)和自助查询机预留电源插座,并预埋弱电管线。
柜台每个柜员至少布置一个市电插座和两个UPS电源插座。插座安装在柜台内。
后台电源插座可根据实际情况灵活设置。
独立办公区的每个工作区至少布置一个市电插座和一个UPS电源插座。
其余市电供电设备电源插座按甲方指定位置设置。
4、 营业场所的计算机网络
网络设备安装在设备间,附近应设UPS电源插座。
数据点均采用标准的RJ45模块,柜台的每个柜员预留两个数据点,独立办公
区的每个工作区预留两个数据点,后台数据点按需设置。
新建工程管线可采用钢管预埋,装饰工程可采用金属线槽在吊顶内敷设。
5、 营业场所的安全防范系统
按照行业标准,银行的风险等级划分为四级,一级为最高风险。而防护级别
和风险等级一一对应,共分为四级防护工程。银行的防护区分为一号区、二号区
和三号区。一号区为中心控制室和守库室,二号区为营业厅、展厅、现金柜台、进入中心控制室和守库室的通道,三号区为进入营业厅、展厅的所有通道、门、窗。下面仅介绍四级防护工程各防护区的设计要点。
5.1、闭路电视监控系统
每个柜台上方应设一台彩色摄像机,采用定焦带自动光圈镜头,机罩为室内防护型,使用固定云台。其主要监控范围为柜面、柜员并且兼顾顾客,要能分辨钞票的颜色及面额。
由于银行的业务特点
回复
大鼻山
2005年04月01日 21:27:12
4楼
金库的照明大家如何做
回复
麦克
2005年04月02日 00:57:40
5楼
金库不用设计照明.
有句名言:(只要是)金子(总/就)会发光.
嘿嘿~~
回复
xwy
2005年04月05日 20:07:49
6楼
谢谢各位的指点
回复
xwy
2005年04月21日 12:09:20
7楼
还有个问题不是很明白:接柜员机的断路器要不要带漏电呢?请高手解答,谢谢!