汽水直接混合换热问题?
lijing_2008
2008年11月24日 11:33:38
只看楼主

汽水直接混合换热用于洗浴用,蒸汽和冷水压力有要求吗?考虑设置混水器,混合好后进入水箱储存。冷水直接由自来水管网供应,设置闭式热水储水箱,汽水混合后进入水箱储存,但职工洗浴是定时开放,混合后所增加的水量在没使用时如何控制,是从安全阀达到压力后跑掉,还是有其他方法处理或利用?一天开2次,每次2小时,是否需要在没使用时间要保持水温,需要设置热水循环系统吗?如何控制?哪些位置需要设置温控阀、压力阀、止回阀?控制的温度、压力如何取值?需要设置双阀并联来保证可靠性吗?

汽水直接混合换热用于洗浴用,蒸汽和冷水压力有要求吗?考虑设置混水器,混合好后进入水箱储存。
冷水直接由自来水管网供应,设置闭式热水储水箱,汽水混合后进入水箱储存,但职工洗浴是定时开放,混合后所增加的水量在没使用时如何控制,是从安全阀达到压力后跑掉,还是有其他方法处理或利用?
一天开2次,每次2小时,是否需要在没使用时间要保持水温,需要设置热水循环系统吗?如何控制?
哪些位置需要设置温控阀、压力阀、止回阀?控制的温度、压力如何取值?需要设置双阀并联来保证可靠性吗?
第一次搞这个系统,自控原理不是太清楚,大家多指教,谢谢
另外再问一下0.3MPa饱和蒸汽经汽水换热器交换后产生的80℃以下的凝结水有多大压力?2T/h以下的凝结水有必要回收吗?如何就近利用?

[ 本帖最后由 lijing_2008 于 2008-11-24 11:35 编辑 ]
免费打赏
lijing_2008
2008年11月24日 22:49:45
2楼
是没讲清楚还是太复杂了点?怎么没有人回复啊。
回复
lijing_2008
2008年11月25日 10:15:03
3楼
是问题太难了,还是不愿回答啊,高手到哪里去了。
回复
sybxbjb
2008年11月25日 15:42:55
4楼
楼主可以在百度搜沈阳北新节能设备有限公司网站,该公司有一款产品:自立式汽水混合调节器。可以不用热水箱和混合水箱,使用时直接供应混合好温度的洗澡水,可以不间断的供水,不使用时,关闭蒸汽即可。根据浴室喷头数量确定用水量,选择不用规格的产品,运行中不用电,自动保持恒温供水,浴室内可以单管供水,不建水箱,节省初期投资。咨询电话:01086315464,万工
回复
lijing_2008
2008年11月26日 00:28:45
5楼
单管供水对每个淋浴头而言不能单独控制水温,采用混水阀可以根据不同温度要求各人调节,设置水箱是为了保证临时停水停气的情况下,可以少量人短时间的用水。
请问汽水混合器的噪音如何处理?自动恒温是采用温控阀吗?水温控制精度范围是多少?
回复
sybxbjb
2008年11月26日 10:43:49
6楼
一般公共浴室单管供水便于安装脚踏和感应开关,有节水节能效果,还能克服洗浴时忽冷忽热的问题。恒温供水是采用了恒温混水阀,外管线来水温度压力流量变化,出水温度起伏在正负两度,要是没有压力流量变化,基本恒定不变的。汽水混合器噪音不是很大,可以在浴室外安装,占地几平米就够了。
回复
lijing_2008
2008年11月26日 11:02:52
7楼
你说的是每个淋浴头的阀门采用恒温阀吗?是有冷热水两个接口,一个温度控制钮一个水量调节钮?是这样的吗?单价多少?可靠性如何?需要用电吗?使用寿命如何,容易坏吗?
回复
sybxbjb
2008年11月26日 12:31:01
8楼
有那种只管一个喷头的恒温混水阀,冷热水分别接入,一个恒温出水口,国产单价在160元《出厂》。我说的汽水自动混合器配备的是大口径的恒温混水阀,根据所要带动的喷头数,选用不同口径流量的混水阀,这种混水阀不用电,根据热胀冷缩原理,自动调节冷热水进水比例,恒定出水温度。汽水混合器也可以设定50度出水,进浴室后再进行冷热混水,由个人选择洗澡温度。要是想具体咨询可以电话:01086315464。万工
回复
lijing_2008
2008年11月27日 09:58:39
9楼
但我需要的是汽水混合的恒温混水器,不知和水水混合是否通用?
回复
xiaohui875
2008年11月27日 13:10:16
10楼
你如果是职工的浴室。

可以使用水箱+蒸汽喷射管+控制电磁阀+安全电磁阀来组成系统。

直接使用蒸汽喷射。

如果做高水箱,不用水泵增压。如果低水箱,加水泵增压即可。

这个是最便宜的。
回复
lijing_2008
2008年11月28日 10:20:34
11楼
谢谢解答,我是用自来水压力供水,闭式水箱是否可以,需要注意哪些方面?
我不是太清楚的地方就是,膨胀水的泄压问题是就设置安全阀,还是需要气压罐,各有什么优缺点?,60℃热水量是48T/h,已经超过规范10T的线,如果还只用安全阀有什么问题?
另外循环水回水口接入哪个位置?是汽水混合器之前的自来水管口吗?循环控制温度取自哪里?水箱出水口还是入水口或者水箱底部?
回复