我想请教一下,小高层(十一层左右)的每全单元的消火栓应如何布置?
我想请教一下,小高层(十一层左右)的每全单元的消火栓应如何布置?
2楼
可以考虑每层的设两个啊 还可以考虑电梯前室设一个 息板处设一个!
回复
3楼
必须设置两个,最好电梯前室设置一个,然后25米范围内再设置一个就可以了
回复
4楼
十一层的房子电梯或许没有前室,直接利用楼梯平台,25米范围就到另一单元了,楼主最好是上传图纸,具体问题具体分析
回复
5楼
是一层单元式住宅设敞开式楼梯间,没有前室。上下层是同的,消火拴可以设在楼梯间休息平台上,设计数量和是否采用双立管就看消防局的要求了,我见过但立管设双拴的,楼顶城环状。
回复
6楼
楼主,什么是十一层左右啊?呵呵,幽默啊!我这里十二层的小高层,一梯四户,每个楼梯采用单立管双栓头消火栓,消防队没意见,所以,嘿嘿,看地方规定了,不过要先按规范设计
回复
7楼
严格采用高规,设计双阀双出口消火栓,要不采用两条立管(不多见)
回复
8楼
可以考虑每层的设两个啊 还可以考虑电梯前室设一个 息板处设一个!
一般的做法现在都这样!
审图的时候没有什么话说!
消防局也同意!
有的地方可以用双阀双栓的!
根据地方而定!
回复
9楼
十一层不是不用设消防电梯吗,
回复
10楼
电梯前室就必须设置个,然后就是每层楼有2个水柱同时能到达就可以
回复