对地电压?高压?低压?
jiu
jiu Lv.12
2005年04月01日 08:33:23
只看楼主

“对地电压250伏及一下为低压;对地电压250伏以上为高压。”这是规程里的一段话。不是很理解,想请大家讨论一下对地电压这个话题。什么是对地电压?不接地系统对地电压怎么算?

“对地电压250伏及一下为低压;对地电压250伏以上为高压。”这是规程里的一段话。不是很理解,想请大家讨论一下对地电压这个话题。什么是对地电压?不接地系统对地电压怎么算?
免费打赏
jiu
2005年04月01日 12:17:52
2楼
问题简单了一些,是不是?为什么无人理睬?
举两个简单的例子:
1.一个控制变压器,初级220V、380V,次级36V、24V、6.3V,现在我把220V的电源接在变压器初级的0和220V的桩头上。显然,380V这个桩头有了电压。如果0这个桩头接的是零线,380V这个桩头的对地电压是不是380V?如果是,它属于高压还是低压?如果0这个桩头接的是火线,0与380V这两个桩头之间的电压应该还是380V吧?但是现在380V这个桩头的对地电压小于250V,显然属于低压。很明显,如论怎样接线,人不小心接触到这个电压都有触点之忧。
2.还是一个变压器,这次是一个双线圈变压器,初级220V,次级500V。初级通上了220V的电源,次级有了500V的电压。由于次级不接地。它的对地电压如何计算?次级属于高压还是低压?人接触到次级的带电部分有触点之忧吗?
回复
ccchhh
2005年04月01日 12:40:19
3楼
国家规定,对地电压250V及以下为低压,对地电压250以上者为高压。楼主问不直接接地系统的电压怎么定义。不直接接地系统总有一些部位要接地的,如10KV系统、35KV系统,他们测量电压的电压互感器中性点有时会直接接地(或通过消谐器接地),真有什么也不接地的情况存在时,那么,如果有一相接地时,它的对地电压就是衡量是高压还是低压的参考依据。
回复
jiu
2005年04月01日 12:56:15
4楼
谢谢3楼的指点。你的回答解释了2楼的第二个问题,第一个问题能再解释一下么?
回复
ccchhh
2005年04月01日 14:04:16
5楼
用自耦变压器升压,电压超过了250V,这是低压系统的高压线。这是特例,但还是在低压系统,它的电源还是在低压上。
回复

相关推荐

APP内打开