冷凝压力越低制冷效果越好吗?
xiaoshandong001
2008年11月22日 16:29:35
来自于制冷技术
只看楼主

螺杆机,冷凝压力越低制冷效果越好吗?请高手赐教

螺杆机,冷凝压力越低制冷效果越好吗?请高手赐教
免费打赏
grant-ice
2009年02月23日 21:24:29
12楼
我们是在讨论冷凝压力高与低与制冷量的关系,关电子膨胀阀什么事情啊,氨系统的话你也用
回复
htdz89511168
2009年03月26日 15:43:26
13楼
非也
:) :) :) :)
回复
zc820203
2009年04月02日 14:20:59
14楼

氨系统也有供液阀的问题,与采用的供液阀的类型有关系
回复
zc820203
2009年04月02日 14:21:54
15楼

氨系统的话采用电子膨胀阀恐怕有点问题
回复
wtt366
2009年04月16日 14:09:21
16楼
过低不利于油分分油。
回复
零下一百度
2009年04月18日 11:30:27
17楼
氨系统为什么不能用电子膨胀阀?我们这里就是,冷凝压力不能太低(1MPa以上),否则供液不足
回复
lny1
2009年04月30日 20:22:30
18楼
学习一下,呵呵:) :)
回复
lixingyuede
2010年01月23日 13:03:52
19楼
氨系统也好,氟系统也罢,正常情况下冷凝压力低,利大于弊,不会影响制冷效率。
回复
whfmayu
2010年02月22日 20:49:58
20楼
如果你的冷凝压力过低,那么你的蒸发压力是否过低!
冷凝压力低对制冷效果是好,可是蒸发压力降低就对制冷效果不好了!
回复
wanqingluo
2010年02月26日 08:55:44
21楼
事物总是有两面性的,相对性的。在设计额定范围内,冷凝压力低点制冷效果好,但这是有个度的,超过这个度,可能就要重新更改设计参数了。