2楼
冷凝压力如果非常低,热力膨胀阀前后压降减小,会造成蒸发器供液不足,制冷效率下降。
回复
3楼
一般来说,冷凝压力越低,制冷效果越好。
楼上的朋友说的也对,但是大多数情况下,压力差不会小到低于膨胀阀正常工作所需要的压力差。
回复
4楼
冷凝压力低了制冷效果是好了,可是蒸发压力也低了,这会使制冷效果变坏。所以它是有一个最佳点的。
回复
5楼
就是这样的。
要注意是从整个系统来考虑问题。
蒸发器的状态,和冷凝器的状态要同时考虑。
回复
6楼
如何来确定最佳点呢?我们知道冷凝压力低当然冷量大,cop也高,但是低了压差变小会造成供液不足,那么这个最佳的冷凝压力怎么确定呢?
回复
7楼
哈哈哈,如果是氨系统的话,冷凝压力越低制冷效果就越好,如果是氟系统就要考虑压力差的问题了。个人看法。
回复
8楼
我也觉得这个论坛很好!内容很全。人气也很旺。高手也很多。希望广大制冷爱好者参加。:)
回复
9楼
To 求真务实:
如果采用电子膨胀阀呢?电子膨胀阀的制冷量覆盖范围相对较大,采用自适应控制算法控制开度,是否可以得出这样的结论:在相当大的范围内,冷凝温度越低,对系统也有利?系统完全没有必要采用冷凝压力调节阀,或级数很多的风扇控制,仅仅只有当冷凝低到最低限时关闭冷凝器风扇即可?
如果结论成立,是否可以采用电子膨胀阀的方式,取消掉现在很多高端设备供应商鼓吹的变频冷凝器风扇、EC 马达等等控制高压压头的技术.
回复
10楼
哈哈,一笑而过,估计9#:是个托:lol :lo
回复
11楼
我认为9#的帖子可以考虑
回复