修建电缆沟需注意什么?
vip01
vip01 Lv.3
2008年11月22日 15:54:09
只看楼主

如果修建一条2000米长能容纳16根10kV电缆的电缆沟,有哪些地方需要注意?

如果修建一条2000米长能容纳16根10kV电缆的电缆沟,有哪些地方需要注意?
免费打赏
lingxuct
2008年11月22日 18:02:54
2楼
注意事项:
1、电缆沟的排水系统要可靠,不要让雨水或其他水进入电缆沟;
2、过马路的盖板要能承受该马路所能通行车辆的总重量;
3、过马路时有加厚的盖板,不要让电缆沟内侧横截面减小太多;
4、沟的上下、左右转弯要考虑到最大电缆的最小允许转弯半径;
5、电缆沟与建筑物的距离,山脚下的盖板要能抵御一般山上的滚下物重量;
6、电缆沟内接地母线隔一定距离要做接地极,最好在电缆需要接地的地方有;
7、其他地基、热力管道、可燃气体管道等,做前应有相应的对策。
回复
dljeth
2008年11月22日 19:34:57
3楼
补充LS的两点,就是做电缆沟的时候记得留出余量,省得以后再增加电缆没地方敷设啦;然后在电缆引进引出的位置记得留引出管,省得到时再刨沟壁。
回复
dudexin
2008年11月24日 15:19:31
4楼
还有电缆的转弯半径的设置要求!
回复
sundragon
2008年11月26日 22:11:30
5楼
电缆隧道会更好一些,有没有相关的资料呢?
回复
zcliang_007
2008年11月28日 08:30:02
6楼
2楼讲解很详细啊,谢谢了。
回复
yan8311
2009年12月19日 10:16:51
7楼
学习了
回复
vty000
2009年12月22日 23:07:05
8楼
学习了
回复
hbediyg
2009年12月23日 16:19:11
9楼
回复
asdfg3721
2009年12月25日 21:06:12
10楼
谢谢了:victory:
回复
liu.yanjin
2009年12月25日 22:41:43
11楼

很全面,可以看看电力电缆工程设计规范
回复

相关推荐

APP内打开