大家来讨论下排水沟设计径流量[西南土石山区]
ls200116
ls200116 Lv.2
2008年11月21日 23:05:20
来自于水土保持
只看楼主

看了很多很多水土保持方案之后发觉大家在排水沟设计中采用的设计径流量公式都不一样,就20年一遇看到的有:1.Q=16.67CIF式中:Q=设计流量(m3/s) C=径流系数 I=在设计重现期和降雨历时内的降雨强度(mm/min) F=汇水面积(km2)2.①当F≤0.1km2时,Q=0.2FCa其中:Q——20年一遇的最大清水洪峰流量,m3/s; F——山坡集水面积,Km2; C——产流系数;

看了很多很多水土保持方案之后发觉大家在排水沟设计中采用的设计径流量公式都不一样,就20年一遇看到的有:
1.Q=16.67CIF
式中:Q=设计流量(m3/s)
C=径流系数
I=在设计重现期和降雨历时内的降雨强度(mm/min)
F=汇水面积(km2)
2.①当F≤0.1km2时,Q=0.2FCa
其中:Q——20年一遇的最大清水洪峰流量,m3/s;
F——山坡集水面积,Km2;
C——产流系数;
a——设计暴雨雨强,项目区为a=6的n次方乘以S,mm/s;
n——为暴雨衰减指数;
S——设计雨力,mm/h;
②当0.1≤F≤10km2F时,Q=0.278FCaY
F——山坡集水面积,Km2;
C——产流系数;
a——设计暴雨雨强,项目区为a=6的n次方乘以S,mm/s;
n——为暴雨衰减指数;
S——设计雨力,mm/h;
Y——径流系数。
3.Q=0.278KiF
其中:Q一最大洪峰流量,m3/s;
k一径流系数;
i一最大lh降水强度,mm/h;
F一汇水面积,km2;

4.太复杂了,见附图,其中P=重现期,T=降雨历时(分钟)
设计暴雨重现期P,按汇水面积的大小和地块重要性分别取值:
汇流面积小于30公顷的管段:2年;
汇流面积30~50公顷的管段:5年;
汇流面积大或重要地区的管段:5~10年。

其中公式1和3实际上应该是一样的,大家看看用哪个感觉要准确一点...

[ 本帖最后由 ls200116 于 2008-11-21 23:35 编辑 ]

公式.jpg

ls200116
2008年11月21日 23:22:02
2楼
自己做下沙发~:Q :Q :Q
各位师兄师姐师弟师妹都来讨论下~
回复
ls200116
2008年11月24日 11:47:18
3楼
自己再踩一脚...!
回复
韦大宝
2008年11月24日 15:53:27
4楼
貌似应用的领域不一样,第一个好像用在水利水电
回复
maszj
2008年12月01日 10:02:07
5楼
目前是水利水电行业有暴雨洪水计算手册,各个省都有水文手册,因此,在计算时一般均参考当地的水文手册进行计算。
回复
zjautocad
2008年12月02日 12:39:28
6楼
关于排水沟设计中采用的设计径流量公式各有不同,但规范上明确写有洪峰流量的计算式,我想作为排水沟应按明渠水流计算.
上面的公式其实都是市政排水管道的计算公式,多数是用于住宅区、公路等方面,参考价值不大!
回复
liyl1712
2008年12月04日 09:25:55
7楼
汇水面积很小(F<0.1Km2)时,各公式差别不大,若汇水面积较大,尤其截洪沟通过多个沟谷时,各汇入点的洪峰流量应按当地经验公式或推理公式计算,然后根据等流时线叠加,
回复
cyc_lc
2008年12月04日 23:16:41
8楼
按理来说应该计算一下,大工程没有做过,小工程接触了不少,基本没人算过,报告中公式都列上了,但结果基本都一样,因对小工程算出的大小相差不会大,所以排水沟断面基本差不多。
回复
zuoxiangshan
2008年12月05日 09:05:12
9楼
要注意这些问题呢,确实要注意
回复
zhaoxuntl
2009年02月17日 00:31:51
10楼
我是搞水保的,我一般用Q=0.278KIF这个,k为径流系数,而I为多少年一遇的1小时的降雨强度,F为集雨面积。由于不是学水文的,也不知道这个是对是错!
回复
sshs2006
2009年02月20日 15:55:38
11楼
貌似应用的领域不一样,第一个好像用在水利水电
回复

相关推荐

APP内打开