今天终于拿到了,6月1号执行的,都快半年了才拿到正式版因没有正式电子版,先上传一报批稿,内容基本与正式版一致,供各位水友参考

今天终于拿到了,6月1号执行的,都快半年了才拿到正式版
因没有正式电子版,先上传一报批稿,内容基本与正式版一致,供各位水友参考
29b1977f59fb78f3995a.rar
55.5 KB
立即下载
lxtx002
2008年11月24日 18:21:08
2楼
谢lz!
水枪的充实水柱应经计算确定,一般不应小于10m;体积大于25000m3或...的商业建筑不应小于13m。
体积大于25000m3,什么理由可以解释得通呢?

这个体积这么重要?可是建筑不管体积、最多关心面积,水专业够折腾的了

[ 本帖最后由 lxtx002 于 2008-11-24 18:29 编辑 ]
回复
lxtx002
2008年11月24日 18:38:20
3楼
9.2.1 符合下列情况之一的商业建筑应设置室内消火栓给水系统:
...
6、凡设有自动喷水灭火系统的商业建筑;
是按规范要设自喷的吧,否则简易、局部应用反要设消火栓?
回复
lxtx002
2008年11月24日 18:51:57
4楼
9.2.1 符合下列情况之一的商业建筑应设置室内消火栓给水系统:
...
4 附设在8—9层住宅及高层住宅的商业服务网点;
9.2.2-3 室内消火栓应均匀布置,其间距经计算确定,并应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位
回复
sw-gps
2008年12月02日 11:10:23
5楼
如果说Sk与建筑高度可以理解,
可燃负荷3.2.5条-按面积计,消防水量为什么吊在体积上?

[ 本帖最后由 sw-gps 于 2008-12-2 11:11 编辑 ]
回复
sw-gps
2008年12月12日 10:08:43
6楼
但内容中不是国标,是地方标准,呵==江苏省商业建筑设计防火规范 DGJ32/J67 2008

[ 本帖最后由 sw-gps 于 2008-12-12 10:10 编辑 ]
回复
oppoapp
2008年12月14日 20:03:45
7楼
楼主啊,太谢谢你了,有时间话麻烦你把正式版的做个PDF传上来,我感激不尽,时刻关注着你:victory:
回复
oppoapp
2008年12月15日 16:45:08
8楼
为什么下不来呢!!:Q
回复
liuyanyuan7
2008年12月16日 16:28:09
9楼
江苏省工程建设标准 DGJ

商业建筑设计防火规范
Code for fire protection design of commercial buildings

2007-00-00发布 2008-00-00实施
江苏省建设厅 审定 发布
是这个版本的吗?听说有重大缺陷,刚出来就废止了
回复
liuyanyuan7
2008年12月16日 16:28:59
10楼
前 言

根据江苏省建设厅苏建科(2006)252号《关于印发“江苏省2006年度工程建设地方标准编制、修订计划”的通知》的要求,本规范由江苏省公安厅消防局防火部会同有关单位共同编制。
商业建筑具有形态多样、功能复杂、人员密集、可燃物多等特点,发生火灾时火势蔓延迅速,人员疏散集中,扑救难度较大,很容易造成人员伤亡及财产损失。为在我省规范商业建筑防火设计并作为消防审核、验收的依据,特制定江苏省工程建设标准《商业建筑设计防火规范》。
本规范编制组遵照国家有关基本建设方针和“预防为主、防消结合”的消防工作方针,针对商业建筑发生火灾的特点,深入研究和消化吸收相关地区的先进经验,并广泛征求各相关单位意见,组织专家评审定稿,最后经主管部门审查通过。江苏省建设厅、江苏省公安厅消防局以苏建科(2007) 号文批准发布。
本规范共分十一章,其主要内容有:总则,术语,商业建筑分类和耐火等级,总平面布局和平面布置,防火防烟分区,安全疏散,建筑构造,小型商业用房防火设计,消防给水和灭火设施,防烟、排烟、与采暖通风空气调节,电气等。
本规范由江苏省建设厅归口管理,江苏省公安厅消防局防火部负责条款内容的解释。
鉴于本规范是一项综合性的防火技术标准,政策性强、技术性高、涉及面广,希望各单位在执行过程中,结合工程实践和科学研究,认真总结经验,注意积累资料。如发现需要修改和补充之处,请将意见和资料寄江苏省建设厅(南京市虎踞北路12号南楼三楼江苏省工程建设标准站,邮编210013),供修编时参考。
本规范主编单位、参编单位及主要起草人:
主编单位:江苏省公安厅消防局防火部
参编单位:南京市公安消防局
南京市民用建筑设计研究院有限责任公司
南京城镇建筑设计咨询有限公司
江苏省城市规划设计研究院
南京金宸建筑设计有限公司
南京大学建筑学院
东南大学建筑设计研究院
江苏省建筑设计研究院有限公司
江苏省工程建设标准站
回复
liuyanyuan7
2008年12月16日 16:32:29
11楼
我们单位一个苏州的项目,上半年等着这个规范出来做的,大改了,说是这个规范有重大缺陷,废止了,不知道是不是楼主发的这个版本的