虚心求教
wentian
wentian Lv.2
2005年03月31日 22:38:19
只看楼主

请问10千伏进户线上的跌落保险的保险丝(熔断丝)的选用有何规定?大小如何计算呢?请赐教为感!

请问10千伏进户线上的跌落保险的保险丝(熔断丝)的选用有何规定?大小如何计算呢?请赐教为感!
免费打赏
luozi8250
2005年04月01日 09:12:31
2楼
作负荷计算啊!
回复
wentian
2005年04月03日 22:39:29
3楼

是不是用I=P/U*1.73这个公式?
(我这用的是800KVA的变压器)
回复
hzch6816
2007年06月18日 15:03:22
4楼
跌落保险熔丝的额定电流选在变压器一次额定电流的1.5倍~2倍,
回复