【求助】想用固态继电器驱动5.5KW电动机,那种比较好?
i169.net
i169.net Lv.2
2008年11月21日 16:10:39
只看楼主

因为现场各种原因,所以想把 接触器 换成 固态继电器,去控制一台5.5KW ,380V AC 的三相异步电机~控制驱动信号为:5V,DC~从来没买过,也没用过 固态继电器,不知道大家有什么好的建议,最好能报个型号给我~谢谢!另外:1、如果输出短路,会立即烧 固态继电器吗?2、如果过流,固态继电器 自身有什么保护吗?3、长时间工作它发热严重吗? 有散热片吗?[ 本帖最后由 i169.net 于 2008-11-22 12:23 编辑

因为现场各种原因,所以想把 接触器 换成 固态继电器,去控制一台5.5KW ,380V AC 的三相异步电机~
控制驱动信号为:5V,DC~

从来没买过,也没用过 固态继电器,不知道大家有什么好的建议,最好能报个型号给我~谢谢!

另外:
1、如果输出短路,会立即烧 固态继电器吗?
2、如果过流,固态继电器 自身有什么保护吗?
3、长时间工作它发热严重吗? 有散热片吗?

[ 本帖最后由 i169.net 于 2008-11-22 12:23 编辑 ]
免费打赏
i169.net
2008年11月22日 11:22:33
2楼
顶了再问~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
i169.net
2008年11月23日 16:47:51
3楼
再顶顶~
各位师傅不吝赐教啊。。。。。。。。
回复
i169.net
2008年11月24日 09:59:55
4楼
难道没有人用三相 固态继电器 控制电机的吗?
回复
qbw4607
2008年11月24日 20:13:57
5楼
说几句吧!
现场基本很少使用固体继电器作为较大三相电机控制器具,主要是该类继电器极易过载损坏,且对现场环境要求较高。
如果必需使用,建议采用10倍左右的电流值的元件,即5.5KW电机额定电流11A左右,考虑电机启动电流,故应该使用100A的元件,或者更大些。且需要装设专门的冷却风扇散热。
其次,如果能够自行设计电子保护最好,可以在最短时间阻断电源,其次要使用快速熔断器做保护。
回复
qbw4607
2008年11月25日 08:46:37
6楼
此外,固体继电器需要增加阻容吸收保护。
如果不是必需,建议使用真空或其他接触器。
回复
i169.net
2008年11月25日 12:16:40
7楼
谢谢~

看样子真的有点麻烦......
回复
zlx12345
2008年11月26日 11:23:57
8楼
有用的,但是容量要选的大些
回复

相关推荐