1000W的电感钠灯镇流器应该配多大的补偿电容?
ykyk439
ykyk439 Lv.6
2008年11月21日 15:22:55
来自于照明工程
只看楼主

1000W的电感钠灯镇流器应该配多大的补偿电容?

1000W的电感钠灯镇流器应该配多大的补偿电容?
免费打赏
lingxuct
2008年11月22日 17:25:26
2楼
电感式钠灯镇流器,全套灯正常工作时的cosθ=0.65左右,如果补偿到0.9,计算如下:
Qc=P(tgθ1-tgθ2)
=1000(1.169-0.436)=733var

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-11-22 17:27 编辑 ]
回复
lch999
2010年03月25日 22:43:42
3楼
电感式钠灯镇流器,全套灯正常工作时的cosθ=0.65左右,如果补偿到0.9,计算如下:
Qc=P(tgθ1-tgθ2)
=1000(1.169-0.436)=733var

如果这个结果得出来了,我想问一下如何计算电容 uF???
单相如何计算???
三相又如何计算???
回复
lch999
2010年05月16日 22:12:02
4楼
有没有人知道??
回复
gcc77
2010年05月21日 14:22:39
5楼
90微发
回复

相关推荐

APP内打开