当剪力墙的端部和中间部位均有暗柱时,并且暗柱长度较大,(例如:剪力墙总长10m,暗柱沿墙身的长度为:2.5m一个,墙身的长度就只有:2.5m了)我想问一下:剪力墙的墙身水平钢筋还要全部通过两端和中间的暗柱吗?通过的话水平钢筋就要10m再加15倍的钢筋直径。如果不用通过暗柱的话,水平钢筋的长度只要2.5m加上搭接长度。想问下哪一种做法是正确的?还是两种做法都不对,哪正确做法是什么呢?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-17 10:20 编辑
当剪力墙的端部和中间部位均有暗柱时,并且暗柱长度较大,(例如:剪力墙总长10m,暗柱沿墙身的长度为:2.5m一个,墙身的长度就只有:2.5m了)我想问一下:剪力墙的墙身水平钢筋还要全部通过两端和中间的暗柱吗?通过的话水平钢筋就要10m再加15倍的钢筋直径。如果不用通过暗柱的话,水平钢筋的长度只要2.5m加上搭接长度。想问下哪一种做法是正确的?还是两种做法都不对,哪正确做法是什么呢?
[
本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-17 10:20 编辑 ]
2楼
水平筋通常,两端达到锚固长度要求。
回复
3楼
楼上说的很对!但不是通常,是通长!:lol
[
本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-17 10:21 编辑 ]
回复
4楼
我感觉两端不止要锚固长度。参考03g101-1 第37页
回复
5楼
水平钢筋通常设置,弯锚入端支座,并且做15d弯钩
回复
6楼
暗柱只是剪力墙的一部分,因通长
回复
7楼
看看《混凝土结构设计规范》10.5.12条。。
回复
8楼
在同一个平面内,剪力墙和暗柱为一个整体的竖向构件,水平钢筋必须通长布置。剪力墙端部水平钢筋伸入末端后应弯折15d锚入相邻的竖向构件内。
回复
9楼
:) :victory: :call:
回复
10楼
回复
11楼
水平紧要走到按住尽头
回复