工程概况  该城市污水处理厂服务面积为12.00km2,近期(2000年)规划人口10万人,远期(2020年)规划人口15.0万人。水质计算依据A.根据《室外排水设计规范》,生活污水水质指标为:CODCr 60g/人dBOD5 30g/人dB.工业污染源,拟定为CODCr 500 mg/LBOD5 200 mg/LC.氨氮根据经验值确定为30 mg/L3、水量数据计算依据:A.生活污水按人均生活污水排放量300L/人·d;

工程概况
  该城市污水处理厂服务面积为12.00km2,近期(2000年)规划人口10万人,远期(2020年)规划人口15.0万人。
水质计算依据
A.根据《室外排水设计规范》,生活污水水质指标为:
CODCr 60g/人d
BOD5 30g/人d
B.工业污染源,拟定为
CODCr 500 mg/L
BOD5 200 mg/L
C.氨氮根据经验值确定为30 mg/L
3、水量数据计算依据:
A.生活污水按人均生活污水排放量300L/人·d;
B.生产废水量近期1.2×104m3/d,远期2.0×104m3/d考虑;
C.公用建筑废水量排放系数近期按0.15,远期0.20考虑;
D.处理厂处理系数按近期0.80,远期0.90考虑。
出水水质
根据该厂城镇环保规划,污水处理厂出水进入水体水质按照国家三类水体标准控制,同时执行国家关于污水排放的规范和标准,拟定出水水质指标为:
CODCr 100mg/L
BOD5 30mg/L
SS 30mg/L
NH3-N 10mg/L
采用氧化沟处理工艺