单位负责水暖的工程师非要把散热器跨越式连接,不加阀门,说是根据他的经验,这样阻力小,循环快,供热效果好,我是新来的毕业生,也不敢发表意见,请热心网友帮忙分析一下,他们正在施工,我担心会有不良后果,又找不出有力证据说服领导,谁能帮帮我?:kiss:[ 本帖最后由 zhdp2000918 于 2008-11-21 09:05 编辑 ]
单位负责水暖的工程师非要把散热器跨越式连接,不加阀门,说是根据他的经验,这样阻力小,循环快,供热效果好,我是新来的毕业生,也不敢发表意见,请热心网友帮忙分析一下,他们正在施工,我担心会有不良后果,又找不出有力证据说服领导,谁能帮帮我?:kiss:
[
本帖最后由 zhdp2000918 于 2008-11-21 09:05 编辑 ]
12楼
:victory:
回复
13楼
没有问题,就是便宜了这几组了暖气了
回复
14楼
真是仁者见仁,智者见智,给我弄得有点晕,但还是感谢各位网友,希望大家多给建议:handshake :handshake :time: :kiss:
回复
15楼
这个东西弄懂跨越管式的计算就明白了。
跨越管大小是一方面,主要取决于散热器的多少。
1、最省的,没有跨越管,就是水平串联单管顺流式,但散热器特别是前几组不能太多,这样散热器数量最小。但有时不好掌握,容易后面散热量不够。
2、其次加跨越管,跨越管越细,则需要比上面的方式增加的散热器数量越少,如果你的跨越管比较粗,通过跨越管的计算就知道,需要的散热器数量就越多才可以达到要求,师傅说的并不是不行,而是需要同样情况下更多的散热器,因为现在是节能建筑,散热器数量往往多出不少,所以跨越管粗应该也问题不大,其主要就是因为散热器数量多出很多。
3、以上两种方式均不满足现在的节能要求,因为无法实现分室调节,所以都不是建议的方式,建议分室加设调节阀门。
另外要说的是,因为水平跨越管散热器在上,由于冷热密度不同产生重力压头的关系,同等情况下要比上供下回那种跨越管散热有利,这个影响也是很大的。
回复
16楼
强烈支持有空来坐坐!
假若坐坐朋友能赐教一个计算示例,就更好了.
简单一点,取出一组来示例一下,就感激不尽了
回复
17楼
这样装问题不太大,但支管应加阀门,不如水平串联加三通阀,如果热计量上图安装就亏死了
回复
18楼
我公司生产的热浪暖气片,是国家大力支持的高新技术产品,采用的是军工科技,高端品质低端价位,需要请联系010-65698600,
www.bjrelang.com 是我们的网站,另外我公司常年诚招各地代理经销商。
回复
19楼
拜托,做广告的就不要来瞎起哄了。
15楼的朋友分析的非常有道理,强烈支持!!:victory: :handshake
据我了解,市面上好像还没有装热计量表的,虽然设计必须考虑,就让明日忧愁明日愁吧,今天还是省钱第一啊,呵呵,采用第一种方案
[