以前设计的几个建筑物的窗台,都出现从窗台板处往里渗水的现象,有没有好的办法,能够做一个细部的小设计,解决这个问题,甚至结合结构专业结决一下,大家有没有好的办法,有细部图纸提供的更好,不胜感激!
以前设计的几个建筑物的窗台,都出现从窗台板处往里渗水的现象,有没有好的办法,能够做一个细部的小设计,解决这个问题,甚至结合结构专业结决一下,大家有没有好的办法,有细部图纸提供的更好,不胜感激!
32楼
用密封膏和防水涂料,现在大多数人在画施工图的时候容易漏掉不画,施工的也不给做,不漏水才怪
回复
33楼
做好窗框与洞口间的防水处理,还有窗台板往外做斜水
回复
34楼
窗框与墙之间要处理好,密实,不透水,窗台泛水要大,不要倒泛水。窗顶滴水线要做好,内地外高
回复
35楼
其实除了施工注意,还得多多参考大样图集, 那可是众多前辈积累的经验。
回复
36楼
关键是工人的责任心和管理人用的要求和力度,只要每道工序都按要求做 就不会有太大的问题
回复
37楼
施工队技术好、责任心强才是关键。
回复
38楼
建筑防水是个世界性的难题,不管做到多好的设计和施工都是无法避免的,只能减轻渗水的程度,关键还是在施工过程中的严格把关吧。
回复
39楼
13楼总结的不错
回复
40楼
有本J901 专门是工程节点大样图 照着做就行了
回复
41楼
做好滴水槽,能有效防止水往里面渗
具体看我传的资料的14页
回复