初沉池排泥
jinzhailbh
jinzhailbh Lv.2
2008年11月20日 16:32:34
只看楼主

本人做了一个初沉池,采用的是斜管沉淀池,水量10000吨/天。池子为两座,10m×6m,采用花墙配水,配水在短边,我个人第一次设计,感觉有好多问题,我一一列出来,请各位大侠帮忙解决?1、长宽比是不是有问题?规范上没有规定斜管沉淀池的长宽比2、配水在短边。会不会造成配水不均匀?3、出口堰负荷为9.7L/s.m,远远大于规范,这对排泥合出水造成什么影响?

本人做了一个初沉池,采用的是斜管沉淀池,水量10000吨/天。池子为两座,10m×6m,采用花墙配水,配水在短边,我个人第一次设计,感觉有好多问题,我一一列出来,请各位大侠帮忙解决?
1、长宽比是不是有问题?规范上没有规定斜管沉淀池的长宽比
2、配水在短边。会不会造成配水不均匀?
3、出口堰负荷为9.7L/s.m,远远大于规范,这对排泥合出水造成什么影响?
免费打赏
zhangshouzhi
2008年11月21日 09:32:56
2楼
是有问题,长宽比不符合规范
回复
xumun
2008年11月29日 16:07:12
3楼
1.长宽比有要求,深宽比也有要求
2.斜管沉淀的排泥最好用气提,重力式的感觉不好
3.配水问题没什么大的影响,主要看你花墙怎么开的,此外下面沉淀区容积的大小也会影响
回复
huangzhimin
2008年11月30日 16:01:02
4楼
1、设计规模较小(10000m3/d),长宽比问题不大。
2、沉淀池排泥,由于池尺寸较小,可采用多斗重力排泥或穿孔管排泥。
3、采用花墙配水可行。
4、出水堰寛负荷偏低问题不大。
回复
tianda44
2008年12月01日 22:52:58
5楼
学过的东西都忘了 完蛋了 赶紧充电
回复

相关推荐