2楼
使用深照型灯具。
回复
3楼
车间我最大用400W金卤灯。
回复
4楼
楼主计算照度吗?1KW灯具布置考虑了距高比的要求?
回复
5楼
除非高大厂房(15米以上),否则,不宜用1KW的金属卤化灯!
一方面在相同照度下,所需的灯具数量较少,要求均匀降低!
另一方面,热辐射大引起不适,光强大引起UGR值大引起眩光!
下面举一个机电工业的例子说明:
回复
6楼
^^^^^^^^^^ 照明计算书 ^^^^^^^^^^^^^
工程名称 : a
项 目 : b
计算地点 : c
场所类别 : 工厂照明-显色性要求一般的正常工作环境-机、电工业-机械加工粗加工
---------------------------------------- 依据规范 ----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计标准》GB50034-2004
2 : 《洁净厂房设计规范》GB50073-2001
3 : 《冷库设计规范》GB50072-2001
4 : 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002
----------------------------------------- 参考书 -----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计手册》 李恭慰
2 : 《建筑灯具与装饰照明手册》 陈小丰
3 : 《照明设计手册》北京照明学会
4 : 《照明手册》日本照明学会
------------------------------------ 规范对场所的要求 ------------------------------------
水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : 200; CIE : -; 计算取值 = 200.00
参考平面及其高度 d(m); GB50034-2004 : 0.75; 计算取值 = 0.75
维护系数K; GB50034-2004 : 0.70
照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7
统一眩光值 UGR GB50034-2004 : ≤22
照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 现行值 = 8; 目标值 = 7; 取值:现行值
--------------------------------- 规范对光源和灯具的要求 ---------------------------------
适用光源的相关色温 K; GB50034-2004 : :3300~5300
对一般显色指数Ra的要求; GB50034-2004 : ≥60; CIE : ≥60
灯具的防护等级; GB7001-86 : ≥IP20
功率因数 GB50034-2004 COSΨ ≥ 0.9
灯具效率η GB50034-2004; 开敞式 ≥75%; 磨砂保护罩 ≥55%; 格珊 ≥60%
频闪限制 GB50034-2004 : 宜防止频闪
噪音限制 (dB) GBJ118-88: -
亮度限制 GB50034-2004: -
灯具选择:21世纪建筑电气设计手册:-
特殊要求 GB50034-2004 : -
---------------------------------------- 房间尺寸 ----------------------------------------
房间尺寸 : 形状=矩形
长=70(m) ; 宽=70(m) ; 面积=4900.00(平方米) ; 高=8.5(m) ; 灯具安装高度=8.5(m)
--------------------------------------- 反射面属性 ---------------------------------------
一: 顶空间: 总面积=4900.00; 有效空间反射比ρc=0.70
其中:
顶板1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 4900.0平方米
二: 室空间: 总面积=2170.00; 平均表面反射比ρw=0.70
其中:
墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 2170.0平方米
三: 地空间: 总面积=5110.00; 有效空间反射比ρf=0.38
其中:
墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 210.0平方米
地板1: 白间赭水磨石:ρ=0.38 面积= 4900.0平方米
------------------------------------- 选用灯具及数量 -------------------------------------
序号 灯具型号 固有利用系数 计算数量 用户取值 一排灯数量 照度分配
1 WYY-DJ98 1.2044 13.55 16 1 200.00
--------------------------------- 选用灯具的主要技术参数 ---------------------------------
型号: WYY-DJ98; 名称: 窄配光防震保护网吊装金卤灯
性质: 点光源 分类: A2 光通量(lm): 110000 效率: 0.78
使用的光源: ED玻壳金属卤化物灯 功率: 1000 色温(K): 3900 显色指数: 65
镇流器: 金卤灯节能型电感镇流器 频闪效应: 频闪 噪音等级(dB): ≤50
防护等级: IP20 遮光角(度): 31.00 距高比A: 1.63 距高比B: 1.63
额定电压(V): 220 额定电流(A): 4.91 总功率(W): 1080.00 功率因数: 0.90
尺寸: 长(m): 510 宽(m): 510 高(m): 670 重量(kg): 17.00
发光面积(平方米): A1=0.2043 A2=0.0000 A3=0.0000
回复
7楼
---------------------------------------- 灯具坐标 ----------------------------------------
序号 编号 灯具型号 注销 X Y Z α t
1 1-1 WYY-DJ98 8.75 8.75 8.50 0.00 0.00
2 1-2 WYY-DJ98 26.25 8.75 8.50 0.00 0.00
3 1-3 WYY-DJ98 43.75 8.75 8.50 0.00 0.00
4 1-4 WYY-DJ98 61.25 8.75 8.50 0.00 0.00
5 1-5 WYY-DJ98 8.75 26.25 8.50 0.00 0.00
6 1-6 WYY-DJ98 26.25 26.25 8.50 0.00 0.00
7 1-7 WYY-DJ98 43.75 26.25 8.50 0.00 0.00
8 1-8 WYY-DJ98 61.25 26.25 8.50 0.00 0.00
9 1-9 WYY-DJ98 8.75 43.75 8.50 0.00 0.00
10 1-10 WYY-DJ98 26.25 43.75 8.50 0.00 0.00
11 1-11 WYY-DJ98 43.75 43.75 8.50 0.00 0.00
12 1-12 WYY-DJ98 61.25 43.75 8.50 0.00 0.00
13 1-13 WYY-DJ98 8.75 61.25 8.50 0.00 0.00
14 1-14 WYY-DJ98 26.25 61.25 8.50 0.00 0.00
15 1-15 WYY-DJ98 43.75 61.25 8.50 0.00 0.00
16 1-16 WYY-DJ98 61.25 61.25 8.50 0.00 0.00
--------------------------------------- 计算点坐标 ---------------------------------------
序号 x y z 水平照度
1 1.94 1.94 0.75 132
2 5.83 1.94 0.75 215
3 9.72 1.94 0.75 244
4 13.61 1.94 0.75 186
5 17.50 1.94 0.75 125
6 21.39 1.94 0.75 186
7 25.28 1.94 0.75 245
8 29.17 1.94 0.75 218
9 33.06 1.94 0.75 143
10 36.94 1.94 0.75 143
..................
316 36.94 68.06 0.75 143
317 40.83 68.06 0.75 218
318 44.72 68.06 0.75 245
319 48.61 68.06 0.75 186
320 52.50 68.06 0.75 125
321 56.39 68.06 0.75 186
322 60.28 68.06 0.75 244
323 64.17 68.06 0.75 215
324 68.06 68.06 0.75 132
---------------------------------------- 水平照度 ----------------------------------------
照度计算点 = 324
最小照度值 = 125(lx)
最大照度值 = 423(lx)
平均照度值 = 271(lx) (在200±10%范围外不能满足规范要求)
照度均匀度 = 0.46 (<0.70不能满足规范要求)
-------------------------------------- 照明功率密度 --------------------------------------
室形指数Rr=4.52 > 1 修正系数 m=1.0
LPD1(要求值)= 8.00 (瓦/平方米)
LPD2(实际值)= 3.53 (瓦/平方米)
LPD2≤LPD1 照明功率密度满足规范要求
--------------------------------------- 统一眩光值 ---------------------------------------
纵向UGR= 31.52(>22不满足规范要求)
横向UGR= 31.52(>22不满足规范要求)
回复
8楼
太矮了,用400W的比较好
回复
9楼
想请问你们用手算的话,如何准确计算照度值?????
回复
10楼
那还是用400W的好了
回复
11楼
对,15米高才用1KW的吧
回复