关于排架厂房问题,请大家不吝赐教
panney888
panney888 Lv.3
2008年11月19日 21:24:39
只看楼主

我这有个厂房,已经盖起来了,但是都感觉柱子偏小,我计算了一下,差不太多,但是心里没有底,希望大家不吝赐教,给点指教。本工程位于6°抗震区,加速度0.05,分组第一组,B类场地。风载0.65这个柱子下柱400X600,但是现在起来后感觉偏小,为什么做小就不说了,不是我做的,但我得给个结论,安全不安全,希望大家帮助看看,先谢谢了附件有图纸

我这有个厂房,已经盖起来了,但是都感觉柱子偏小,我计算了一下,差不太多,但是心里没有底,希望大家不吝赐教,给点指教。
本工程位于6°抗震区,加速度0.05,分组第一组,B类场地。风载0.65
这个柱子下柱400X600,但是现在起来后感觉偏小,为什么做小就不说了,不是我做的,但我得给个结论,安全不安全,希望大家帮助看看,先谢谢了
附件有图纸
6acdea0165c00974d92a.rar
645 KB
立即下载
b4df127a619967563e34.rar
655 KB
立即下载
免费打赏
zhangyun
2008年11月24日 14:25:21
2楼
我感觉取小了,柱子要做到500X800就好了!~~配5根20,应该够了!~~厂房最好稍微做大点!~~
回复
caixinghua_78918
2008年11月24日 16:01:01
3楼
我做一个18M跨,5吨吊车,高度比你的低一点,柱子用的是400*700工字行截面柱,可能是小一点。
回复
caixinghua_78918
2008年11月24日 16:03:28
4楼
我们这里是7度区。你可以算一下,满足参数要求就可以了。