想请各位高手看一下图纸,到底错在哪儿?专家审核如下:1、进户线选择与进户开关不一致2、AW1~23,AW47出线应采用TN-S 3、架空层应补充照明平面图4、应急照明线路太第(超过50米),请作相应调整5、导线选择不满足GB5004-95 2.2.9条请高手们尽快回复啊,谢谢了
专家审核如下:1、进户线选择与进户开关不一致2、AW1~23,AW47出线应采用TN-S 3、架空层应补充照明平面图4、应急照明线路太第(超过50米),请作相应调整5、导线选择不满足GB5004-95 2.2.9条
请高手们尽快回复啊,谢谢了