金属屋面的保护范围
hello931018
2008年11月19日 16:24:03
来自于防雷减灾
只看楼主

金属屋面可以直接作为接闪器,但是否可以看作为避雷针,运用滚球法来计算地面的保护范围?

金属屋面可以直接作为接闪器,但是否可以看作为避雷针,运用滚球法来计算地面的保护范围?
免费打赏
dljeth
2008年11月19日 19:37:51
2楼
可以做接闪器,前提是屋面厚度足够,而且下面没有易燃易爆物品。也可以计算保护范围。具体请参见防雷设计规范中相关规定。