目前接手一个双向拦水的水闸设计,上游拦水高度为2.5米,洪水为4.0米,而下游拦水位为4.0米,而下游是常年蓄水位达4.0米,不知防渗设计应如何做。一般是上截下导,而这此是上游水位常年在高水位,上游水位偏低,但还要考虑上游防汛期间向下游泄水的问题,是否应将防渗布置反过来,在下游截渗,上游设反滤层导渗呢?而且还要在下游设消力池,以备上游泄洪时消力。不知这样考虑对不对,请诸位有经验的大师指教!!谢谢!!

2008年11月20日 08:57:42
2楼
怎么没有人回答,再次请教诸位!
回复
mazhuisd
2008年11月21日 08:53:29
3楼
怎么没有人回答,再次请教诸位!
回复
id6392392
2008年11月21日 20:23:01
4楼
能告诉我为什么一定要防渗和导渗吗?
只要应力\稳定\承截力能满足要求,渗透坡降满足要求,防渗和导流一定有必要吗?
回复
mazhuisd
2008年11月24日 10:17:09
5楼
由于地基土渗透性较大,如果不考虑防渗及导渗的话,可能会由地基或两侧填土的渗透破坏造成工程失事,的以我不敢大意,想弄明白这个问题,希望大家能够帮助我。
回复
id6392392
2008年11月24日 13:02:57
6楼
渗透性较大和渗透破坏是两回事.渗透破坏主要还是和土的允许渗透坡降有关.
建议最好是从验算渗流稳定入手分析渗透破坏的可能性,如确有必要,可在闸上下游一定范围设置反滤排水
回复
mazhuisd
2008年11月28日 16:20:45
7楼

谢谢,学习了,在闸上下游一定范围设置反滤排水,是否还防渗呢