请教!工作中的问题
ljm0705
ljm0705 Lv.2
2008年11月19日 10:55:08
只看楼主

:L 工作中的问题,从变台到用户处共有大约600米,其中低压导线(JKLY-70)200米,想从导线末端下电缆这段路大约有400米,用户用电只有11KW,这么长的路选用多大电缆,考虑电压损耗、电压降后,电缆是不是得很大?选用延长高压是不是比电缆更合适些?

:L 工作中的问题,
从变台到用户处共有大约600米,其中低压导线(JKLY-70)200米,想从导线末端下电缆这段路大约有400米,用户用电只有11KW,这么长的路选用多大电缆,考虑电压损耗、电压降后,电缆是不是得很大?选用延长高压是不是比电缆更合适些?
免费打赏
lingyan16
2008年11月19日 20:36:35
2楼
你变台的位置已经固定了?能移吗?如果不能移,那就只能用低压了,由于用户负荷很小,估计电缆截面不大,压降不会太大,你可以算算,我自己拍脑袋给你估计一下,10mm2估计就可以了
回复
btbfht
2008年11月20日 21:04:18
3楼
我认为直接用低压严重违反规范,应该用高压,这样节能
回复
飞影道人
2008年11月20日 22:41:46
4楼
11kw用高压太浪费了,肯定用低压供电,再有那本规范规定这个距离不能用低压供电,和节能没多大的关系,技术措施中倒有供电低压不宜超250米,那也是说150kw的供电功率,它的功率距很大,按此算法11kw600米是没问题的。压降肯定会有。10mm2的电缆应该没问题的。
回复
ljm0705
2008年11月25日 14:12:17
5楼
:kiss: 谢谢各位.
回复
lasy123
2008年12月06日 16:38:31
6楼
11kw用高压太浪费了,肯定用低压供电,和节能有关系,一定进行经济电流密度计算。
回复

相关推荐