两道框架梁交叉,每道梁两端箍筋用不用加密?
611zxw
611zxw Lv.2
2008年11月19日 10:48:33
来自于建筑施工
只看楼主

两道框架梁交叉,每道梁两端箍筋用不用加密?

两道框架梁交叉,每道梁两端箍筋用不用加密?
免费打赏
611zxw
2008年11月19日 14:51:37
2楼
问题补充。在跨中,两梁十字交叉,不是在柱支座上。
回复
xingzm_nora
2008年11月19日 16:55:10
3楼
为防止地震作用下塑性铰出现在梁柱、梁墙节点区域,一般与承重剪力墙、框架柱相交的梁均需设置箍筋加密区。
回复
yn0080122
2008年11月19日 18:25:32
4楼
加密箍筋,严格的说,要根据剪力的大小来决定,也就是设计的问题.我们做施工的,按图施工就行了,设计没有的,规范也没有就不用做了
回复
混在东北
2008年11月20日 09:18:17
5楼
不在柱节点上,没必要加密,计算的时候这里不作为固定点处理
回复
zhouweiwei0825
2008年11月25日 21:26:22
6楼
普通的梁不用加,不过框架梁相交要在主梁两侧加附加箍筋
回复
sueweid
2008年11月26日 00:19:04
7楼
框架梁支座处要求箍筋加密是从梁柱节点设计出发,交叉梁处不能形成抗侧力构件节点,不需加密,但梁相交处应根据具体情况设附加吊、箍筋
回复
lhl2056
2008年11月26日 20:27:04
8楼
框架梁相交处不在梁柱节点小弟一般不会去做箍筋加密的。也不知道这样是否正确!
回复
zgpt001
2008年11月28日 21:39:44
9楼
应该在主梁上加密箍筋三道。两梁交叉,都要分个主次,在设计说明中应该有要求。
回复
leon_xdj
2008年11月29日 19:39:19
10楼
两个梁分主次吗?一般你要按图施工就是了。应该在主梁上加密箍筋三道。两梁交叉,都要分个主次,在设计说明中应该有要求。
回复
woaiyueyuan
2008年12月01日 10:24:35
11楼
我觉得在主梁两侧加密三跟箍筋