关于同时使用系数与需用系数在负荷计算中如何选用(求斑竹帮忙!)
wuzzzhui1980
2008年11月19日 09:17:55
只看楼主

新版民用建筑电气设计规范(JGJ16-2008)第9.4.2条的条文解释中,“8部电梯同时使用系数是0.56”。全国民用建筑工程设计技术措施(电气2003)中2.5.2表2中,“电梯需要系数0.18-0.22”。国标GB50055-93第3.3.5条的条文解释中,“6台电梯同时使用系数为0.72”。在利用需要系数法做负荷计算时,如果1台变压器带42部电梯(每部10KW)及其它负荷,在求变压器容量时,42部电梯的需要系数或是同时使用系数取多少?

1、三本规范中的,同时使用系数、需用系数,意思是否一致?
按教材中所列,同时使用系数:指不同设备的共同使用系数,用在配电干线的负荷计算中。需用系数:指同种设备的共同使用系数,用在用电组的负荷计算中。
2、仅为42部电梯(每部10KW)供电,选择带变压器容量是多少?
①如果需要系数取0.5,功率因数取0.9,42*10*0.5/0.9=233KVA,故选择250KVA或315KVA变压器
②如果需要系数取0.22,功率因数取0.9,42*10*0.22/0.9=103KVA,故选择150KVA或200KVA变压器
③如果需要系数取0.22,功率因数取0.9,同时使用系数取0.7,42*10*0.22*0.7/0.9=71KVA,故选择100KVA或150KVA变压器
哪个做法对?
2、如果42部电梯分别处在21个点式楼中,每楼2部电梯,系数该如何选取?如果42部电梯分别处在15个板式楼中,共42个单元,每单元1部电梯,系数该如何选取?

[ 本帖最后由 wuzzzhui1980 于 2008-11-19 10:03 编辑 ]
免费打赏
arthur0214
2010年07月11日 13:49:04
12楼
我也想晓得这个问题,这个确实是个问题真的谢谢大家了。
回复
sun_xb
2010年07月11日 14:32:26
13楼
不答学习中、。。
回复
xinchensihai
2010年07月12日 10:34:11
14楼
两年的帖子了,愣是没有高手支招....
回复
glooble
2010年07月13日 11:57:13
15楼
这也是困扰我N久的问题啊,期待解答中
回复
ikkizeng
2010年07月13日 15:26:42
16楼
需要系数,和同时系数是两个不同的值,具体解释请看配电手册,根据你的情况可用第3种算法
回复
ikkizeng
2010年07月13日 15:27:47
17楼
另外,无论怎么分布,只要是一台变压器供电,系数都一样
回复
syc691127
2010年08月12日 16:32:10
18楼
1个单元负荷计算
数量单方负荷(w)设备容量(kw)计算有功(kw)计算无功(kvar)计算视在(kva)需要系数功率因数
2 10000 20 10 4.843221048 11.11111111 0.5 0.9
多单元电梯计算
计算有功负荷计算有功(总)计算无功负荷计算无功(总)计算视在功率 同时系数 数量
10 189 4 .84 91.476 209.9734711 0.9 21

由此得出电梯总的是在功率为209.9kva
回复
mac1025
2010年08月17日 09:36:45
19楼
需要系数一般用于设备及设备组的负荷计算,同时系数一般用于配电系统的总负荷:) 计算(如变电所低压侧)