小型锅炉制造厂电容补偿问题?
gsjqqxy
gsjqqxy Lv.3
2008年11月18日 22:53:23
只看楼主

1.这个小型锅炉制造厂变压器容量为160KVA。用电设备几乎全部为电焊机。安装的电容器容量为6×15千乏,为自动控制。2.现在的问题是:每个月功率因数都达不到电业部门要求的0.85以上,而且还大量的到送无功功率。这个月功率因数才0.22.用四千多度电,无功就用了近两万(正反相加)。3.请各位大师指教是无功补偿设计不合理还是其它什么原因?因为负载几乎为电焊机是否要选用特殊补偿装置?

2008年11月19日 09:25:32
2楼
关注中,请高人指点.
我正在做一个机加基地的生产厂房配电,同样存在此问题.
回复
liuynn
2008年11月19日 11:30:29
3楼
怎么没人回答呀?期待.....:time:
回复
liuynn
2008年11月20日 14:22:51
4楼
请大侠们赶快出手相救啊.........
回复
gsjqqxy
2008年11月20日 22:04:26
5楼
怎么没人指教呢?快来呀!
回复
dljeth
2008年11月20日 22:17:29
6楼
倒送无功?这么牛啊?是不是你的电容补偿过多啊?还是建议你们上一套静止无功补偿装置好了。
回复
shenzhen_aut
2008年11月21日 01:06:31
7楼
    看到你被大量罚款,很同情。也对给你提供补偿设备的厂家表示无言!
    你的工厂使用大量的焊机,对于无功补偿来说,是有些特殊要求:
    1、焊机是冲击性负载,还常常有较大的谐波。一般的常规的电容补偿柜(主要是补偿控制器)难于正常工作,需要考虑快速补偿设备,或动态补偿。并要特别小心谐波,现在的快速补偿没有谐波过滤功能,动态的也名不副实。建议找有能力的厂家现场测试后设计方案。
    2、供电局给出的数据,功率因数才0.22,显然是电容柜出了问题!一般电焊机的自然功率因数在0.45--0.55之间,不补,也不会0.22(除非供电局的电表有问题。以前也见过此情况)。说明补偿柜该补的时候没补,不该补的时候投了电容。要知道,电容也消耗无功功率,不该补的时候投了电容,导致过补偿,功率因数降低。从你的变压器数据看,估计是晚间没用电时投了电容!你尽快把电容柜停了,否则月月多罚款。
技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:QQ在线交流:74475974
Email:szaut@cgaut.com
回复
扬州华锦电气
2008年11月21日 09:11:14
8楼
老兄没有其它的办法的的只能整改电容柜了,也比较简单的参照楼上所说的,控制器用RC2000T系列抗谐波快速动态补偿控制器,可控硅电容投切开关用HKCST系列快速动态调节器,回路中加以适当的电抗器即可,你的变压器和和负载都很小谐波不至于大到哪里去的。发邮件给我 88085235@163.COM给你资料。
回复
cuiyongpeng604
2008年11月21日 10:11:01
9楼
因为贵公司的负载为电焊机,电焊机为动态负荷,所以贵公司的补偿设备要选用动态无功补偿装置,即采用可控硅投切电容器!

接触器投切跟不上电焊机的无功变化.出现了投切振荡,所以就出现了无功倒送的现象