请教:老房子加装PE线的正确做法?
hellohello11
2008年11月18日 18:20:05
只看楼主

各位: 我所在的学校要在一所老房子(TN-C系统) 里建一个实验室,要求是有保护地线的,电工师傅说在楼外打接地体,引出来一根线做地线,但这样岂不是一部分接地一部分接零了吗?这应该是严格禁止的吧? 高手说说怎么办?人命关天啊,学生的生命啊!

各位:

我所在的学校要在一所老房子(TN-C系统) 里建一个实验室,要求是有保护地线的,电工师傅说在楼外打接地体,引出来一根线做地线,但这样岂不是一部分接地一部分接零了吗?这应该是严格禁止的吧?
高手说说怎么办?人命关天啊,学生的生命啊!
免费打赏
lingxuct
2008年11月19日 06:26:44
2楼
再加接地体的做法是对的,但必须是重复接地(与原PEN线可靠连接),再分出PE线和N线。
回复
emily_bruce
2008年11月19日 09:09:35
3楼


同意2楼做法。
回复
hyk_sb04
2008年11月19日 09:52:03
4楼

这样就变成TN-C-S系统了,所以安全
回复