请问个配电问题,急!!关于电压和无功的问题
paul73100
paul73100 Lv.2
2008年11月18日 16:18:45
只看楼主

我们这边有个工厂,用6kV供电的,当时设计做的是6.3kV/0.4kV的电压比,现在低压侧电压最高只有调到360多V,用户的电机能启动,但是运行起容易卡机,还有个问题,用户的电费单上的功率因数很低,因为本来是配置了无功自投装置的,平常好像也没有投完,所以我想问下,如果系统电压低,对无功有什么影响呢!

我们这边有个工厂,用6kV供电的,当时设计做的是6.3kV/0.4kV的电压比,现在低压侧电压最高只有调到360多V,用户的电机能启动,但是运行起容易卡机,还有个问题,用户的电费单上的功率因数很低,因为本来是配置了无功自投装置的,平常好像也没有投完,所以我想问下,如果系统电压低,对无功有什么影响呢!
免费打赏
lingxuct
2008年11月19日 06:31:25
2楼
功率因数低,电流大,线路压降大,用户端电压低,用电设备效率低。
回复
paul73100
2008年11月19日 09:29:16
3楼
电压低跟功率因数低有直接关系么
回复
lingxuct
2008年11月19日 12:30:45
4楼


在2楼已经分析了,是功率因数低引起电压低,但功率因数不是电压决定的,是负载的性质决定的!
回复
wakelin
2008年11月19日 13:01:42
5楼
2楼已经把问题分析的比较透彻了,因为终端有电机等大功率感性负载,所以功率因素低,一般为0。7~0。85,所以需要容性无功来补偿。一般有两个解决方法:进行合理无功补偿;或者适当调节变压器分接头。
回复
ym810
2008年11月19日 17:30:49
6楼
实际测量一下功率因数呀!如果集中补偿的位置距离用电设备比较远,就在大功率感性负载设备旁设置就地自动无功补偿装置。因该效果要很好!
回复
xjw2006
2008年11月22日 09:13:34
7楼
实际测量一下功率因数呀!如果集中补偿的位置距离用电设备比较远,就在大功率感性负载设备旁设置就地自动无功补偿装置。因该效果要很好!
回复
shenzhen_aut
2008年11月22日 12:13:49
8楼


楼上各位分析得很好,建议楼主:
1、调整变压器抽头,提高电压。
2、检查补偿柜是否运行正常,电机的补偿应该很容易做到,如果补偿不好,补偿柜应该有问题,这是减少无功罚款的主要措施,要特别关注!补偿不好电压会降低,但是电压主要还是由变压器输出决定。
3、如果大电机离变压器远,,而且只有少量大电机,建议把补偿柜搬到电机附近,做就地补偿。
技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:QQ在线交流:74475974
Email:szaut@cgaut.com

[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2008-11-22 12:16 编辑 ]
回复
dwg666888
2008年11月22日 12:46:20
9楼
完全同意8楼的看法!!
回复
jfghk
2008年11月22日 20:18:21
10楼
8楼总结的很好啊