我家是01年的23层高层建筑,24小时集中供热。从物业那里了解,供暖是从12层开始分区的,我住在11层。我家是今年5月新换的立式散热器,客厅的是1.8M*8组,卧室的是1.6M*4组,都是上进下出的安装方式。厨房原有暖气拆除,厕所的没有动。15日正式供暖之后,我家暖气里一直有流水声,放气之后暖气里仍然有哗哗的流水声而且声音会越来越大,已经非常严重影响休息了。找过物业,物业是新来的还不了解楼的建筑情况,让我们先定时放气,没有其他办法。我家楼下都去看过,没有声音,而且8层和我们是一起装修,用的是同一厂家产品并且安装的,8层也曾经响过几天,但是现在也已经没有声音了。
我实在不知道该怎么办了,不知道在这里的各位老师能否帮我指点迷津,我将感激不尽,真的是谢谢了!
42楼
你应该加高楼道采暖立管自动排气阀的高度,可加高至12层顶部,设一个比较灵敏的自动排气阀,问题会解决的,排气阀一定要灵敏。
回复
43楼
一楼的散热器压力是最大的。
回复
44楼
如果在改装前一切都正常,那说明是你家改装散热器出问题了。
1、你家是你们那个区的最不利端,位于系统最上层,最上层的静压力是最小的,管道内可能出现负压(即里面出现真空)这样管道中流体溶有各种气体会不断的逸出,你很难排除排净,专业上叫倒空现象。
2、保证不倒空的条件是 P/ρg≥(2~5)m; 可能你们家改造的时候工作人员没考虑那么多,更没考虑到你们家的散热器比原来的高,如果楼下的不考虑这些可能还可以,但你们家是最上层的本来时就系统最不利点,所以应该考虑。
参考建议:
1、让物业提高系统定压点的压力;
2、看看立管的排气阀是否正常运作;
3、看看你们家现在的散热器管径和原来的是否一样,我觉得肯定是不一样的,我觉得要想彻底解决问题估计得把散热器支管径变粗。尽管找原来的安装公司。
以上是个人愚见仅供参考。
回复
45楼
你家主要是排气问题,估计是立管上的自动排气阀有问题,再有就是水压问题,这估计不是主要问题
回复
46楼
可能是系统是不够,你要是不在乎花点钱可以在回水管上加装个补水的管用自来水加注效果会好点。你们那可能有盗用暖气水的,让物业查一下
回复
47楼
个人觉得是你的热水器配管的问题,你说热水器都是上进下出的安装方式,你供暖的应是热水不是蒸汽,所以你应该下进上出,这样空气就不会出不来了!!!
回复
48楼
关键是为什么改装前就没有问题呢??
回复
49楼
你家处于系统的最高点,但在你家的入户口处的总管处应该有自动排气阀的,你请人检查一下自动排气阀,我想肯定有问题,同时请物业对自动排气阀进行检修或者更换。
另外,你家安装散热器时,可能散热器的高度高于你家管路的高度,造成局部容易积气,你检查一下,如果存在这样的问题,需要整改一下了。
第三,你家暖气管路有没有重新安装过,不知道安装的时候有没有考虑过坡度?坡度应该有利于气体朝向干管排气。
回复
50楼
你每次多排一会,直到从排气阀上流出的水柱稳定为止。还有就是你亲自看一下系统的定压点压力。
回复
51楼
我也曾遇到这样的问题,我觉得回复的都有可能性,如果那些方法都试过还是解决不了问题的话,我建议:
1、你更换的散热器是什么型式的,是不是那种铜铝复合的,里面是铜管的那种,如果是,问题就在这里了,是散热器的问题。具体解决方法比较麻烦,很难说清楚。
2、完全赞同改用下进下出的方式,散热效果不一定会比上进下出差。
3、这种情况与整体的采暖系统应该没有关系,你可以问问你们同层的邻居,如果没有响声,就不要在找物业说是系统问题了,肯定是散热器的问题。
回复