我家是01年的23层高层建筑,24小时集中供热。从物业那里了解,供暖是从12层开始分区的,我住在11层。我家是今年5月新换的立式散热器,客厅的是1.8M*8组,卧室的是1.6M*4组,都是上进下出的安装方式。厨房原有暖气拆除,厕所的没有动。15日正式供暖之后,我家暖气里一直有流水声,放气之后暖气里仍然有哗哗的流水声而且声音会越来越大,已经非常严重影响休息了。找过物业,物业是新来的还不了解楼的建筑情况,让我们先定时放气,没有其他办法。我家楼下都去看过,没有声音,而且8层和我们是一起装修,用的是同一厂家产品并且安装的,8层也曾经响过几天,但是现在也已经没有声音了。
我实在不知道该怎么办了,不知道在这里的各位老师能否帮我指点迷津,我将感激不尽,真的是谢谢了!
52楼
同意35#观点,既然供热的室内温度没问题,那就好好检查下,肯定是改装后影响了排气效果
回复
53楼
回复
54楼
水量不足,暖气片里有空气,多放放水就好了。
回复
55楼
你的这种情况叫做不饱和运行。造成这种情况的原因是系统顶端自动放风阀失灵造成的。找物业更换系统顶端的自动放风阀就行了。
回复
56楼
管网压力偏低,跟物业商量能不能提高点压力,实在不行就只能够改下供下回了。在散热器顶部加自动放排气阀。
回复
57楼
好好好!!棒棒棒!!我太想要了!!你能帮我咋好哦再多的字来哦吗?
回复
58楼
1、检查进水阀们和回水阀门是否完好
2、打开排气阀,分别开启供水阀门和回水阀门,检查管道是否堵塞。
3、将暖气中的水排空,从回水阀进水处理。
回复
59楼
大哥,什么意思,是不是发错帖子了啊
回复
60楼
供热后家里水流声大怎么办?
我家是07年的17层高层建筑,今年第一年集中供热。供热公司下午5:00-22:00 早晨4:00-10:00,开始加压,我住在10层,地暖。厕所是暖气片。16日正式供暖之后,我家暖气里一直有流水声,放气之后暖气里仍然有哗哗的流水声而且声音会越来越大,同时管道井的水流声特大,在卧室听见哗哗的流水声。分水器也流水声很大,已经非常严重影响休息了。找过物业,开发商安排施工方放气,管道井用苯板加厚也没起作用。没有其他办法。我家楼下都去看过,没有声音。我前面的4号楼和我同一楼层管道井有声音但卧室没声音。找过供热公司称:第一年供热放放气就好了,我用管子放了,水管老是不满气哧哧连水气一块流。供热从10楼分区的,我住在低区高层。
我实在不知道该怎么办了,不知道在这里的各位老师能否帮我指点迷津,我将感激不尽,真的是谢谢了!QQ625978026
回复
61楼
主要是水压不稳定。小系统,无膨胀水箱,采取回水上定压自动补水时供水温度变化较大造成定压点同时发生变化而引起低温时压力下限偏底系统进气。需要运行人员在低温是手动补水,高温时提前泻水。
回复