关于爬电距离的疑惑
heagct
heagct Lv.4
2008年11月18日 12:57:18
只看楼主

根据相关标准,开关柜内各组件及其支持绝缘件(纯瓷及有机绝缘件)的外绝缘爬电比距(高压电器组件外绝缘的爬电距离与额定电压之比)对于纯瓷绝缘为18mm/kV,对于有机绝缘为20mm/kV。熔断器熔断后和断路器断开后真空泡旁的绝缘加强条爬距似乎不满足以上的要求?

根据相关标准,开关柜内各组件及其支持绝缘件(纯瓷及有机绝缘件)的外绝缘爬电比距(高压电器组件外绝缘的爬电距离与额定电压之比)对于纯瓷绝缘为18mm/kV,对于有机绝缘为20mm/kV。
熔断器熔断后和断路器断开后真空泡旁的绝缘加强条爬距似乎不满足以上的要求?
免费打赏
heagct
2008年11月20日 11:56:18
2楼
:L :L :L :L :L :L
回复
wysh
2008年11月20日 13:58:29
3楼
是否有图片?
回复
jason1022
2008年11月20日 14:14:00
4楼
不可能地,否则耐压都过不了
回复
jk_00
2008年11月20日 15:14:39
5楼
熔断器熔断后和断路器断开后真空泡旁的绝缘都满足这个要求,是外绝缘。
回复
qj8517
2008年11月20日 22:13:43
6楼
VD4 12KV/1250A/25KA组装式极柱所用灭弧室不带伞裙,就是说爬距和空气绝缘距离都是一样的,实际还不到125MM,我也疑惑,国内品牌的企业肯定不敢这样作。
回复
heagct
2008年11月24日 12:09:25
7楼
因为我所接触的35kV的熔断器大多长度在650mm左右,40.5*18=729,两者差距有点大啊?



[ 本帖最后由 heagct 于 2008-11-24 12:36 编辑 ]
回复
heagct
2008年11月24日 12:17:08
8楼
断路器真空泡旁绝缘加强条,12kV开关柜是要求12*20=240,

[ 本帖最后由 heagct 于 2008-11-24 12:30 编辑 ]
回复
heagct
2008年11月25日 12:10:06
9楼
:Q :Q :Q :Q :Q
回复
fujian6132
2008年11月25日 16:41:46
10楼
你看标准,那是相对地,断路器断口间爬距标准还未有标准。相间的还要×√3

[ 本帖最后由 fujian6132 于 2008-11-25 16:43 编辑 ]
回复
bubugao3001
2008年11月26日 14:01:06
11楼
网易土木在线社区 » 电气 » 元件成套 » 关于爬电距离的疑惑 » 发表回复

* bubugao3001
* 退出
* 短消息
* 搜索
* 我的话题
* 我的权限
* 控制面板
* 帮助

网易土木在线社区 » 电气 » 元件成套 » 关于爬电距离的疑惑 » 发表回复
回复

相关推荐

APP内打开