根据相关标准,开关柜内各组件及其支持绝缘件(纯瓷及有机绝缘件)的外绝缘爬电比距(高压电器组件外绝缘的爬电距离与额定电压之比)对于纯瓷绝缘为18mm/kV,对于有机绝缘为20mm/kV。熔断器熔断后和断路器断开后真空泡旁的绝缘加强条爬距似乎不满足以上的要求?
根据相关标准,开关柜内各组件及其支持绝缘件(纯瓷及有机绝缘件)的外绝缘爬电比距(高压电器组件外绝缘的爬电距离与额定电压之比)对于纯瓷绝缘为18mm/kV,对于有机绝缘为20mm/kV。
熔断器熔断后和断路器断开后真空泡旁的绝缘加强条爬距似乎不满足以上的要求?
2楼
:L :L :L :L :L :L
回复
3楼
是否有图片?
回复
4楼
不可能地,否则耐压都过不了
回复
5楼
熔断器熔断后和断路器断开后真空泡旁的绝缘都满足这个要求,是外绝缘。
回复
6楼
VD4 12KV/1250A/25KA组装式极柱所用灭弧室不带伞裙,就是说爬距和空气绝缘距离都是一样的,实际还不到125MM,我也疑惑,国内品牌的企业肯定不敢这样作。
回复
7楼
因为我所接触的35kV的熔断器大多长度在650mm左右,40.5*18=729,两者差距有点大啊?
[
本帖最后由 heagct 于 2008-11-24 12:36 编辑 ]
回复
8楼
断路器真空泡旁绝缘加强条,12kV开关柜是要求12*20=240,
[
本帖最后由 heagct 于 2008-11-24 12:30 编辑 ]
回复
9楼
:Q :Q :Q :Q :Q
回复
10楼
你看标准,那是相对地,断路器断口间爬距标准还未有标准。相间的还要×√3
[