请问各位大哥,大姐,小弟现在在10KV高压开关柜中看到保护出口这一路不知道是什么意思,那位朋友告诉我保护出口的原理,作用,使用方法,以及它要实现的功能,划在原理图的什么地方,他的触点是引到什么地方,起什么作用

请问各位大哥,大姐,小弟现在在10KV高压开关柜中看到保护出口这一路不知道是什么意思,那位朋友告诉我保护出口的原理,作用,使用方法,以及它要实现的功能,划在原理图的什么地方,他的触点是引到什么地方,起什么作用
免费打赏
nlb
2005年04月03日 08:25:59
22楼

设计手册、国家标准图集上都有。
回复
nlb
2005年04月03日 08:39:25
23楼

在实际运行中,断路器分闸回路会因各种原因中断,最常见的是串联在分闸线圈前面的断路器辅助接点不到位或接触不良。如果运行人员不及时发现,当保护动作时就会因分闸回路中断而使断路器拒动。
在分闸线圈回路中串联上合闸信号灯或合闸位置继电器,当信号灯不亮或合闸位置继电器报警时,运行人员就会发现分闸回路有问题而及时处理,这就叫监视分闸回路的完整性。
回复
li-yang
2005年04月04日 07:34:42
24楼
谢谢了。可以帮我审核一下图纸么。
回复
li-yang
2005年04月04日 08:56:16
25楼
还有个问题是,一个中间继电器和跳闸线圈串联,请问这个中间继电器会动作么,它们不是要分压么,那中间继电器和跳闸线圈上不是都可以分到电压么,如果中间继电器上的电压达不到动作电压怎么办,怎么选择它们呢,才能让中间继电器动作而跳闸线圈不动作呢。
回复
nlb
2005年04月04日 20:17:04
26楼
这个你算一下就知道了,电压型中间继电器的内阻要远大于分闸线圈的内阻,它们串联在一起,电压主要降落在中间继电器上了。
回复
heyan
2005年04月05日 12:46:49
27楼
我觉得图中的2K,1K应该可以合用一个防跳继电器,如许继的DZB型,把电流线圈串入跳闸回路就行了。
回复
ccchhh
2005年04月05日 16:18:01
28楼
对,我们这以前就是用DZB型继电器的。不过,我说过的电机故障跳闸闭锁,是要用2K自保来锁住起动回路的。
回复
dxping
2005年06月06日 15:23:10
29楼

跳闸线圈回路有分压电阻,合闸也一样,所以不必担心会误动作!
回复
xwviln
2005年06月30日 10:54:23
30楼
与跳闸线圈并联??
回复
dspfun
2007年11月29日 22:28:34
31楼
保护出口有跳闸出口、合闸出口,跳闸出口跳断路器是将保护的出口结点与断路器的跳闸线圈串联。合闸出口也是同样的接法。
回复