请问各位大哥,大姐,小弟现在在10KV高压开关柜中看到保护出口这一路不知道是什么意思,那位朋友告诉我保护出口的原理,作用,使用方法,以及它要实现的功能,划在原理图的什么地方,他的触点是引到什么地方,起什么作用

请问各位大哥,大姐,小弟现在在10KV高压开关柜中看到保护出口这一路不知道是什么意思,那位朋友告诉我保护出口的原理,作用,使用方法,以及它要实现的功能,划在原理图的什么地方,他的触点是引到什么地方,起什么作用
免费打赏
changshangxjz
2005年03月31日 11:57:04
2楼
保护出口就是保护动作的一副接点,10KV一般是去跳闸的,
回复
li-yang
2005年03月31日 15:08:06
3楼
现在是这个保护出口这个继电器与断路器的跳闸回路并联,请问这种接线正确么,还有他们要这个保护出口的作用是做什么的。
回复
yunping
2005年03月31日 15:55:48
4楼
保护出口是指10KV开关柜中的各保护继电器的信号接点动作后要带动断路器跳闸的中间继电器,就被称为保护出口继电器。比如:某一路发生事故时,该事故继电器检测到该事故信号而动作,其接点要带动电气图中与断路器跳闸线圈串联的一只中间继电器接点的线圈动作,使断路器跳闸动作,从而将该回路停电,以避免事故的扩大化。
回复
ccchhh
2005年03月31日 16:01:57
5楼
微机型综合保护器有多个保护出口,它接到柜面压板上,这样方便在运行中,可根据需要退出某一项保护(下掉压板)。压板后是接到断路器跳闸线圈的。好象没有同跳闸线圈并联的继电器呀?

请把线路图贴上来,帮你看看
回复
li-yang
2005年04月01日 08:31:35
6楼
请帮忙看一下图纸,请问按你们的说法,3K是保护出口,那么2K是做什么用的,麻烦各位了。
回复
ccchhh
2005年04月01日 10:22:34
7楼
是2005还是2004画的?我的2002打不开。想个办法,需要处理一下,我试试。
请把CAD2004的保存文件设置成2000的,在:工具—选项—打开和保存—文件保存—另存为(S)里设置。
回复
ccchhh
2005年04月01日 10:49:27
8楼
3K是跳闸中间继电器,2K是故障跳闸后防误合闸用的(如果电机在起动过程中故障跳闸,这时现场按钮还来不及松开,不会使断路器再次带故障合闸),2K常开接通1K,1K常闭接点断开了合闸回路 。
回复
ccchhh
2005年04月01日 10:58:25
9楼
看图中有关部分,红色的几个。9号线与3号线之间会断开。
回复
changshangxjz
2005年04月01日 11:35:53
10楼
3K是跳闸中间继电器,2K是故障跳闸后防误合闸用的(如果电机在起动过程中故障跳闸,这时现场按钮还来不及松开,不会使断路器再次带故障合闸),2K常开接通1K,1K常闭接点断开了合闸回路 。
同意第 9 楼的说法
回复
netease
2005年04月01日 13:24:46
11楼
所有保护都要通过"3K"接点才能跳闸,只有这一个通路,所以叫保护出口.